Цитата(vgrooved @ 30.10.2016, 20:58)

Помогите с правильной настройкой.
Задание- приобрести предохранительный клапан
вход(рабочее давление) 15 мпа
выход( сброс в закрытую систему ) 4 мпа
противодавление 1.5 мпа
при каком давлении будет срабатывать клапан(установочное давление) т.е. начала открытия?
Похоже Вы очень далеки от темы предклапанов... У Вас не хватает исходных данных. Сам расчет/подбор ПК занимает 1-5% времени от работы по предклапанам. Вам нужны:
- какую технологическую систему/трубопровод/аппарат и т.д. Вы защищаете
- какое расчетное давление защищаемого элемента
- какое допускается кратковременное повышение давление сверх расчетного (на сколько % от расчетного)
- какие сценарии аварии/инцидента/нештатной ситуации потенциально могут привести к превышению давления выше "расчетное + % кратковременного повышения"
- есть ли сценарий аварии с перегревом стенки защищаемого элемента, когда напряжение будет больше допустимого для этого металла
- соответственно посчитать напряжение металла и исходя из него для этого сценари(ев) рассчитать допустимое давление (да, да - сосуд может порвать и при давлениях и ниже расчетного если сброс будет очень горячим)
-
посчитать (!) сценарии аварии и определить параметры всех сценариев сбросов - температура, расход, для газов дополнительно - адиабата, сжимаемость, для жидкостей дополнительно - плотность, вязкость
- посчитать гидравлику трубопровода выхода из ПК для каждого сценария и определиться с накопленным противодавлением
- подставить в формулы например в ГОСТ 31294 и найти для каждого сценария эффективную площадь седла
- взять каталог производителя или API 526 и подобрать ближайший наибольший предкллапан
- посчитать для выбранного клапана фактическую пропускную способность (не требуемую, а именно фактическую, повторно - не требуемую!), в случае сбалансированных клапанов вместо фактической допускается использовать требуемую
- посчитать трубопровод входа на выполнение "правила 3%"
- та да! вот теперь Вы можете вписать в спецификацию марку клапана