Simmk700
Здравствуйте. Давно назрел следующий вопрос: имеем тепловой пункт, система отопления с независимым присоединением, ГВС закрытая 2х ступенчатая.
Нужен ли датчик температуры на обратной магистрали тепловой сети?? Насосы циркуляционные чаще всего обычные, без частотника, и никакого управления ими нет, только "вкл/выкл". Температуру подачи в систему отопления можно регулировать ПИД-регулятором - есть фактическая по датчку и есть нужная по графику, как я понимаю.
А как регулировать температуру обратной магистрали??
G_Ivan
1. Так куда вы собрались лепить датчик (обратную магистрального теплоснабжения, обратную вашего внутреннего контура, обратную ГВС) ?
2. Зачем, какую задачу вы собрались решать ?
Татьяна Удальцова
Температуру обратки регулировать невозможно. Её можно только контролировать. Она "сама получается" в результате теплосъема в системах отопления, водонагревателях, калориферах.

Ваш регулятор температуры на подающей как раз и влияет на температуру обратки. Пропущен расход выше нормы - растет температура обратки, расход ниже нормы - обратка снижается.
kdu
Цитата(Simmk700 @ 18.2.2015, 17:20) *
Здравствуйте. Давно назрел следующий вопрос: имеем тепловой пункт, система отопления с независимым присоединением, ГВС закрытая 2х ступенчатая.
Нужен ли датчик температуры на обратной магистрали тепловой сети?? Насосы циркуляционные чаще всего обычные, без частотника, и никакого управления ими нет, только "вкл/выкл". Температуру подачи в систему отопления можно регулировать ПИД-регулятором - есть фактическая по датчку и есть нужная по графику, как я понимаю.
А как регулировать температуру обратной магистрали??


Для решения вопроса о возможности регулирования t° обратки тепловой сети необходима конкретика - какая конкретно независимая схема у Вас реализована и в каких точках установлены КЗР-ы? Как правило при проектировании автоматики ИТП закладывают возможность управления t° обратки тепловой сети, поскольку превышение оной выше допустимой по графику грозит "крутыми штрафами" от тепло-снабжающей компании (как мы знаем). Более того, в ПИД-регуляторах обычно закладывается приоритет на регулирование обратки в теплосеть, и если она в допустимых пределах, только тогда даём допуск на регулирование t° подачи в сеть отопления здания. У того-же "ОВЕН"-а в его ТРМ-ах заложен именно такой алгоритм: приоритет по регулированию t° обратки тепловой сети, и на втором месте t° подачи в сеть отопления здания
Utatane Piko
Цитата(Татьяна Удальцова @ 18.2.2015, 19:46) *
Температуру обратки регулировать невозможно. Её можно только контролировать. Она "сама получается" в результате теплосъема в системах отопления, водонагревателях, калориферах.

Ваш регулятор температуры на подающей как раз и влияет на температуру обратки. Пропущен расход выше нормы - растет температура обратки, расход ниже нормы - обратка снижается.

Датчик на обратку и регулируйте на здоровье.
All_Ex81
Контролируется температура обратки, задается уставка, если температура обратки превышает уставку - либо запрещаем открытие клапана на подаче либо начинаем регулирование клапана на подаче по датчику обратки