Цитата(А.В. @ 1.3.2015, 1:01) 

Я же Вам привел пример!!! Всё в цифрах! Какие 26 секций!!!!
Ну давайте посмотрим не ваш пример, а мой. Я посчитаю, а вы поправьте меня если я где-то не прав.
Кратности воздухообменов берем из приложения 4 СНиП 2.08.01-89* Жилые здания. Плюс наши две сотни на плиту и нагреватель берем по табл. 9.1 СП 54.13330.2011.
Для вентиляции жилых помещений должно выполнятся условие:
Lкух + Lванн + Lтуал + Lвш > Lжил.комн.
Принятые воздухообмены:
Спальня		31
Детская		22
Детская		32
Гостиная	45
Общий воздухообмен жилых комнат:	129
Кухня		229
Туалет		25
Ванная		25
Сушильный шкаф	30
Общий воздухообмен вентилируемых комнат	309
Воздухообмен который не учтен отоплением жилых комнат (условно представим что он не идет транзитом):
309-129=180 м3
Тогда затраты на нагрев 180 м3:
за бортом -24 градуса, плотность воздуха при этой температуре 1.42 кг/м3
Q=0.28*L*rho*c*(tв-tн)=0.28*180*1.42*1.0005*(21-(-24))=3 236 Вт
Отсюда вычтем теплопоступления от транзитного трубопровода диам. 20 мм в горизонтальном положении при дельта_t=70 градусов длиной 2х3=6м: 558 Вт
3 236 - 558 = 2 678 Вт
Для радиаторов Nova Florida Extra Therm 500/100 номинальная теплоотдача одной секции 195 Вт, с учетом нижнего подключения - 12% = 171 Вт. Тогда 2 678 / 171 = 15,6 = 16 секций радиатора. 
Что, гм, многовато но не смертельно... Ладно, может я слегка преувеличил теплопотери  
 Но тем не менее, вопрос не в этом. А в том, учитывать или нет теплоту на нагрев воздуха при вентиляции комнат при работе газового оборудования. Я все равно склонен согласится с 
jota. К тому же в свое оправдание могу сослаться на Справочное пособие к СНиП 2.08.01-89 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ:
"4.2. СНиП “Жилые здания” регламентирует двоякий подход к расчетному воздухообмену: жилых комнат — 3 м3/ч на 1 м2 пола; кухонь и санузлов — от 110 до 140 м3/ч (в зависимости от типа кухонных плит). 
Первая из этих величин учитывается в тепловом балансе (см. разд. 2), 
вторая — при расчете вентиляционных блоков. Различие в подходе к нормированию не имеет физического обоснования."
То бишь как изначально и говорилось - вентиляцию считаем на максимум, а отопление на санитарный воздухообмен...