Добрый день! Необходимо запроектировать противопожарный водопровод с расходом 20л/с от городского водопровода ДУ273, 1атм. Подключение осуществить трубой ДУ 100. Подскажите, как определить: обеспечит ли данное давление нужный расход?
batrysh
27.2.2015, 22:34
Рассчитать гидравлику
aquamarine
2.3.2015, 14:36
в гидравлике о давление не говорится
Водяной
2.3.2015, 20:25
Цитата(aquamarine @ 2.3.2015, 14:36)
в гидравлике о давление не говорится
Считаете потребный напор для здания для вашей системы и смотрите на 1 атм. Если меньше получилось, то хорошо. Если больше , то думаете...Либо распускаете диаметры, либо насосная пожаротушения в здании.
Михаил I
2.3.2015, 21:04
Цитата(Водяной @ 2.3.2015, 22:25)
Считаете потребный напор для здания для вашей системы и смотрите на 1 атм...
Спросили будет ли расход в 20л/с. Даст ли сеть 20л/с при 1атм знает только Водоканал.
PS А вообще странный противопожарный водопровод. Должна быть минимум 1атм у поверхности земли, а не в точке подключения. Иначе вообще использовать этот трубопроводов в противопожарных целях нельзя.
Alex_nightmare
3.3.2015, 13:36
Собственно задача может быть рассмотрена как некая емкость высотой 10 метров внизу которой находится кусок трубы с условным диаметром 250. И , как я понимаю, суть вопроса- сможет ли данная система отдать 20 л/с. Чтобы не лишать удовольствия самостоятельно решения гидравлических задач- даю ссылку. http://gidravl.narod.ru/istechenie.html
aquamarine
4.3.2015, 8:34
спасибо