aquamarine
Добрый день! Необходимо запроектировать противопожарный водопровод с расходом 20л/с от городского водопровода ДУ273, 1атм. Подключение осуществить трубой ДУ 100.
Подскажите, как определить: обеспечит ли данное давление нужный расход?
batrysh
Рассчитать гидравлику
aquamarine
в гидравлике о давление не говорится
Водяной
Цитата(aquamarine @ 2.3.2015, 14:36) *
в гидравлике о давление не говорится

bang.gif
Считаете потребный напор для здания для вашей системы и смотрите на 1 атм. Если меньше получилось, то хорошо. Если больше , то думаете...Либо распускаете диаметры, либо насосная пожаротушения в здании.
Михаил I
Цитата(Водяной @ 2.3.2015, 22:25) *
Считаете потребный напор для здания для вашей системы и смотрите на 1 атм...


Спросили будет ли расход в 20л/с.
Даст ли сеть 20л/с при 1атм знает только Водоканал.

PS А вообще странный противопожарный водопровод. Должна быть минимум 1атм у поверхности земли, а не в точке подключения. Иначе вообще использовать этот трубопроводов в противопожарных целях нельзя.
Alex_nightmare
Собственно задача может быть рассмотрена как некая емкость высотой 10 метров внизу которой находится кусок трубы с условным диаметром 250. И , как я понимаю, суть вопроса- сможет ли данная система отдать 20 л/с. Чтобы не лишать удовольствия самостоятельно решения гидравлических задач- даю ссылку. http://gidravl.narod.ru/istechenie.html
aquamarine
спасибо wink.gif