Любовь Гридасова
3.3.2015, 22:43
Здравствуйте! Согласно СП 30.13330.2012 п. 5.2.10 Гидростатическое давление в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора должно быть не более 0,45 МПа (для зданий, проектируемых в сложившейся застройке не более 0,6 МПа), на отметке наиболее высоко расположенных приборов - по паспортным данным этих приборов, а при отсутствии таких данных не менее 0,2 МПа. 5.2.11 При расчетном давлении в сети, превышающем указанное в 5.2.10 давление, необходимо предусматривать устройства (регуляторы давления), снижающие давление. Так вот при каком таком давлении небходимо ставить регулятор давления, свыше 0,45 МПа? Максимальное давление на отметке наиболее высоко расположенных приборов каково должно быть, то, что не менее 0,2 МПа это ясно, но не более скольки? Помогите разобраться!
логика подсказывает, что если у самого низкого прибора давление должно быть не более 0,45мпа то у приборов которые стоят выше, оно само по себе не может быть выше чем у нижнего. так мир физически устроен.
но если в паспорте прибора написано давление не более 0,35 например - то нужно отталкиваться от этой величины.
не более 0,45 у ВСЕХ приборов.