Имеем ACM1-C7V3+V2-E45 от Арктос (конфигурация 28000-С). Документация утеряна. Сгорел контроллер Corrigo E28-S, конфигурацию слить не удалось. Заменили на Corrigo E282-S. Кое-как сконфигурировали, выбран режим регулирования температуры приточного воздуха. Нагреватель электрический из 3-х ступений (одна из них ШИМ), охладитель фреоновый, утилизатор отсутствует.
Есть вопросы по настройке температуры приточки. Как правильно сконфигурировать дискретные выходы управления ступенями нагревателя? Выставляли 2 ступени и Нагрев ШИМ. Температура колеблется от +15 до 25 около 20 уставки. Минимальное время включения пускателей и время цикла ШИМ уменьшено до 10 секунд. Ступени и Нагрев ШИМ включаются непонятно как. Связано ли такое колебание температуры с неправильными параметрами регулирования, настройками разделения сигнала Y1 и Y2?
Также не разобрались, куда подключен аналоговый выход Y2.