Александр Васильев
Коллеги!
Не нашел инфы, ну просто перерыл все что смог.
Есть подтрибунное пространство театра, оно планируется использоваться для подачи воздуха в системе вытесняющей вентиляции.
В данный момент - это пыльное подполье с дохлыми крысами и строительным хламом.
Убрать пыль и вынести камни - дело техники.

Вопрос, чем обеспыливать поверхности (состав!)? Ведь это не просто поверхность типа пола или стены, это по сути является внутренней поверхностью воздуховода.
Пол и стены - бетон, кирпич, "потолок" - доски.
Как быть?
jota
Я делал там воздуховоды, к которым присоединял флексом дифузоры под кресла.
Ernestas
Спланировал там воздуховоды, которые обеспечили основную часть подачи воздуха через перфорированную переднюю стенку сцены.
azar
Хм. А как насчет герметичности? Если там крысы лазят?
Александр Васильев
Цитата(Александр Васильев @ 11.3.2015, 14:51) *
Вопрос, чем обеспыливать поверхности (состав!)? Ведь это не просто поверхность типа пола или стены, это по сути является внутренней поверхностью воздуховода.
Пол и стены - бетон, кирпич, "потолок" - доски.


Друзья, почему все ответы - не по сути вопроса?)
Помогите плз по сабжу!))
coverart
Кафелем.
Vano
Минимум грунтовка по бетону.
Максимум дешевый герамогранит.
Промежуточный негорючая краска типа силикатной рекомендована для ЛПУ.
vsklokoch
сори, если не в тему. я по образованию - дорожник. Там обеспыливают просто солевым раствором. Неа?
Ernestas
Цитата(Александр Васильев @ 11.3.2015, 19:05) *
Друзья, почему все ответы - не по сути вопроса?)
Помогите плз по сабжу!))

Своим ответом хотел подтолкнуть вас к мысли , что лучше сделать там воздуховоды )
vsklokoch
Цитата(Ernestas @ 12.3.2015, 8:32) *
лучше сделать там воздуховоды )

в этом месте печальный-припечальный смайлик.
Недавно видел проект оперного театра в Осло. Заметьте здание новое и проектировали его ("типа") с учетом вентиляции.
В готовом проекте тоже были воздуховоды....
А еще был проект у пожарников, электриков и т.п. они встали первыми и забрали тапки....
В результате проект переделывали на приток в подкресельное пространство...
ИОВ
Цитата(vsklokoch @ 13.3.2015, 22:21) *
В результате проект переделывали на приток в подкресельное пространство...

Так никто и не возражает. Беда в том, что при таком притоке это подкресельное пространство является камерой статического давления, т.е. д.б. герметичным. А там:

Цитата(Александр Васильев @ 11.3.2015, 13:51) *
...это пыльное подполье
Пол и стены - бетон, кирпич, "потолок" - доски.

О герметичности речь идти не может, потому и предлагают прокладку воздуховодов в этом подкресельном пространстве.



vsklokoch
Цитата(ИОВ @ 14.3.2015, 0:24) *
О герметичности речь идти не может, потому и предлагают прокладку воздуховодов в этом подкресельном пространстве.

предлагать-то можно что угодно....
Вы действительно думаете, что топикстартер прежде чем озаботиться обеспыливанием
не пробовал классические решения?
azar
Тогда не "обеспыливание" - а очистка и дезинфекция, официально - только организации, имеющие сертификат и соответствующее оборудование....

А вот вопросы:
Герметичность
Соответствие противопожарным нормам
Поверхность (состав и материалы) - соответствие нормативам
Равномерность воздухораспределения
Наладке на проектные расходы


Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.