Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчёт естественно вытяжки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
PINK FLOYD
Такой вопрос. Есть схема системы естественной вентиляции в соответствии с пособием 7.91. СХЕМЫ ПРОКЛАДКИ ВОЗДУХОВОДОВ В ЗДАНИИ рис. 1 схема б

Когда шахта вытяжная одна из помещения всё понятно, чтоб посчитать располагаемое естественное давление считаем плотность удаляемого воздуха и плотность наружного. А как быть здесь например с участком №1, ведь воздух не выбрасывается на улицу, а объединяется с воздухом из участка 2, как в данном случае считать потери давления в участках, неужели для каждого участка необходимо применять формулу Ре.гр = (ρн – ρу)*g*Нкан даже не смотря на то, что он не выбрасывается на улицу, а смешивается с воздухом той же температуры, и попадает в участок 3?

Не знаю понятно объяснил или нет...
PINK FLOYD
Всё я разобрался. Берётся общая высота шахты и считается общее естественное располагаемое давление, а потом уже делается обычный аэродинамический расчёт и подбираются сечения и скорости таким образом, чтобы потери давления по расчётному участку не превышали располагаемое.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.