Добрый вечер форумчане. Расчитываю кондиционирование в торговом зале. 1300м2. Вент. установка (8800/8800м3 Расход тепла 83кВт, холода 22кВт) высота потолка 6м.
Окон нет, есть одна стена граничащая с улицей 23м, и помещение находтся внутри здании.
подсчитал теплопоступления от освещения (30вт на 1м2) 39кВт
от людей с персоналом (315чел) 41,3кВт
от стены 2кВт
от электрооборудования 1кВт
А как теплопоступление от вентиляции посчитать не пойму. Она получается зимой нагревать на 83кВт будет ? А летом наоборот охлаждать -22кВт. А из теплопотерь разве что одна стена.
И еще просят над рабочей зоной с продукцией температуру в 19С. Смогут ли канальные кондиционеры мощностью 39+41,3+2+1+83=166кВт с диффузорами над этими стойками обеспечить ее?