Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Интенсификация очистных
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Patric
Добрый день.

Существующие очистные сооружения сыр-завода работают на полную мощность (600 м3/сут).
Сброс очищенных сточных вод в городской коллектор.
По техзаданию выданы ПДК загрязняющих веществ.
Ряд показателей на выпуске в городскую сеть превышают ПДК, а именно :
- нефтепродукты - на выпуске 0,052 мг/л, при требуемых 0,004 мг/л
- ХПК - на выпуске 1968,0 мг/л, при требуемых 900 мг/л
- Фосфаты - на выпуске 24,2 мг/л, при требуемых 4,8 мг/л
Схема очистных:
- Усреднитель, барабанная сетка, флотатор (коагулянты, флокулянты) - далее сброс в сеть.

На перспективу 2-й очередью (когда нибудь), будут строить биологию со сбросом в рыбхоз.

Вопрос. Как можно добиться показателей к сбросу в сеть ? и интенсифицировать очистные.
andrey R
А что эт за норматив такой для сброса в сеть по НП? Местное творчество?
Patric
andrey R, я подозреваю, что требования водоканала местного.
zem
Цитата(Patric @ 18.3.2015, 13:42) *
Существующие очистные сооружения сыр-завода работают на полную мощность (600 м3/сут).
.......
Ряд показателей на выпуске в городскую сеть превышают ПДК, а именно :
- нефтепродукты - на выпуске 0,052 мг/л, при требуемых 0,004 мг/л
............
- Усреднитель, барабанная сетка, флотатор (коагулянты, флокулянты) - далее сброс в сеть.
..........
Вопрос. Как можно добиться показателей к сбросу в сеть ? и интенсифицировать очистные.

Интересно, кто и чем измеряют показатели по нефтепродуктам?
Интенсифицировать можно налаживанием техпроцесса очистки, подбором количества и качества коагулянтов и флокулянтов.
andrey R
Цитата(Patric @ 19.3.2015, 7:49) *
я подозреваю

Вам надо не подозревать, а точно знать. Требование странное, но проблем Вам создаст прилично
Patric
если руководствоваться нормами сброса в городской коллектор из "Приказа правительства РФ №644" то норма к сбросу но нефти 10 мг/л

тем не менее не проходят БПК/ХПК/Фосфаты.
Patric
какие мероприятия можете посоветовать ? вводить дополнительные сооружения?
предаэрация с первичным отстаиванием ?
вторичное отстаивание после флотатора с последующей фильтрацией?
zem
Цитата(Patric @ 23.3.2015, 8:01) *
какие мероприятия можете посоветовать ? вводить дополнительные сооружения?
предаэрация с первичным отстаиванием ?
вторичное отстаивание после флотатора с последующей фильтрацией?

Ваши перечисленные мероприятия больше подходят к реконструкции очистных сооружений, а не к их интенсификации. Так и що вам надо?
В любом случае начинайте с производства, с организационных мероприятий. Еще ни разу не было, чтобы не сливали в канализацию, то что не надо, или сливают кубы воды, там где и сто литров много.
Patric
В общем схема такая:
эти существующие сооружения - барабаная сетка и флотатор, сейчас стоят по схеме до биологической очистки (аэротенки)

Заказчиком планируется эти сооружения перевезти на другую площадку, также предприятие молочного производства, при этом биология планируется лишь на перспективу и стоки будут сливать в городскую сеть.(производительность примерно та же самая) При этом в техзадании прописали свои "хотелки" по сбросу в сеть.
Взяв существующий эффект Э% очистки флотатора, а также входные ожидаемые показатели качества, получилось что существующий флотатор не справится по ХПК/БПК/фосфатам.... + нефтерподукты
По этому предполагаю что придется вводить дополнительные мероприятия.
- Чтобы приблизится к требуемому эффекту и снизить нагрузку на флотатор по ряду показателей , в проектируемую схему вводится усреднитель, однако это не спасается по ХПК/БПК/фосфатам.... + нефтерподукты.

Сегодня флотатор стоит на площадке работающего завода молочной продукции (сыр) , работает под нагрузкой (расходы превышают запроектированный 35 м3/час, усреднитель недостаточно усредняет стоки (не хватает объема)).
Производительность проектируемых ОС - 30 м3/час, при этом немного увеличится время (незначительно) прибывания стоков в камере флотации, а также за счет усреденения можно надеяться на незначительное повышение эффекта. Но это все мелочи. Хотелось бы понять как в данном случае можно добиться требуемых результатов.
andrey R
Цитата(Patric @ 23.3.2015, 10:34) *
не спасается по ХПК/БПК/фосфатам.... + нефтерподукты.

Хотелось бы понять как в данном случае можно добиться требуемых результатов.

Реагентами
Patric
повышением доз, или что вы имеете ввиду?
Soleowner
Добрый день! Попробуйте добавлять в сточные воды перед очистными биопрепараты
andrey R
Цитата(Patric @ 23.3.2015, 14:27) *
повышением доз, или что вы имеете ввиду?

Я имею ввиду реагенты для окисления органики (БПК/ХПК) и удаления фосфатов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.