yulki
Поиск не помог. Попросили посмотреть проект, где трубы на хоз-пит от 100 до 150 выполнены из трубы по ГОСТ 3262. Хотела сказать, что нужно по 10704 и вовремя прикусила язык - поняла, что не знаю обоснования, кроме сложившейся практики. Делала 3262 только до 50, знаю что не одинока, подскажите, пожалуйста, почему? helpsmilie.gif
Kostyan777
Вообще можно в проект заложить и Ду150, ГОСТ 3262-75* предусматривает это.
Только вот найти в наличии на складе эту трубу сложно. поэтому заказчики обычно просят ГОСТ 10704-91 с цинковым покрытием или пластик
Павел Петров
Гост 32 62 до 150 диаметра включительно.
yulki
Приношу свои извинения, сама нашла ответ в таблицах Шевелева на 4 же странице)
Сравнивая удельные сопротивления для труб от Ду50 до Ду150 для этих двух ГОСТов, можно обнаружить, что они в разы отличаются, причем у 3262 сопротивление больше. То есть можно, но какбе нецелесообразно.
Kostyan777
Цитата(yulki @ 25.3.2015, 14:08) *
Приношу свои извинения, сама нашла ответ в таблицах Шевелева на 4 же странице)
Сравнивая удельные сопротивления для труб от Ду50 до Ду150 для этих двух ГОСТов, можно обнаружить, что они в разы отличаются, причем у 3262 сопротивление больше. То есть можно, но какбе нецелесообразно.

Ну в разы это вы хватили smile.gif
yulki
Цитата(Kostyan777 @ 25.3.2015, 18:48) *
Ну в разы это вы хватили smile.gif

Не, точноsmile.gif Для средних диаметров не прям много (хотя 173 против 281 для Ду100 - в полтора раза тоже норм так, 10 м потерять или 15)), а для малых, например для Ду50 11 тыщ против 3500 у 10704, в З раза однако! А всего на 8 мм пожирней 10704 50ка)