Oleg83
Здравствуйте! Помогите разобраться, надо запроектировать противопожарный водопровод открытой надземной автостоянки. Так как стоянка открытая надо проектировать сухотрубную систему! Отсюда возникает вопрос как сделать этот сухотруб? Нужен специальный клапан или еще что?
BTS
Что-то может подойти из схемы: https://yadi.sk/d/47_e9IYLfXbfw
Oleg83
Для чего надо делать патрубки снаружи для подключения пожарной техники? Для тушения пожара непосредственно машиной или заполнение внутренней системы трубопроводов от машины?
Водяной
Цитата(Oleg83 @ 26.3.2015, 17:49) *
Для чего надо делать патрубки снаружи для подключения пожарной техники? Для тушения пожара непосредственно машиной или заполнение внутренней системы трубопроводов от машины?

для тушения автонасосом пожарного автомобиля