MPopchenko
30.3.2015, 0:11
Прошу подсказать, если кто сталкивался.
Суть проблемы в следующем: строится новый медицинский центр, двенадцать этажей, 300 коек. На эти 300 коек, суммарно 1041 сантехприбор (душевые, умывальники, раковины и т.д.) и это не считая унитазов. По расчету проектировщиков, получается часовой расход - 1,55 л/с, максимальный часовой - 3,58 м3/час. (В соответствии с приложением 3 к СНиП "Водопровод и канализация"). При проливе системы канализации, обнаружили неприятный момент - на 71 смесителе вода закончилась (и это из 1041 штуки). Насосная станция при этом выдавала 14 м3/час. (при максимальном расходе 12 м3/час). Проектировщики доказывают, что все по СНиПу и точка. Но по расчету получается, что одновременно может работать только 17 смесителей. Но Заказчик сильно нервничает, что воды на всех не хватит, так как в мед.центре все встают по расписанию на завтрак и возможен момент, когда одновременно будет открыто больше смесителей. В общем вопрос в том, как быть и что делать?
Цитата(MPopchenko @ 30.3.2015, 0:11)

получается часовой расход - 1,55 л/с, максимальный часовой - 3,58 м3/час.
Не совсем ясно, это общий расход на медцентр, или только холодная вода? Если общий, то, по моим ощущениям, воды маловато. Для примера, был роддом на 180 коек - 5.2 л/с и 13.6 м3/час. Возможно, проектировщики не учли каких-то потребителей (бассейн, водолечение и т.п.)...
MPopchenko
30.3.2015, 23:13
1,55 л/с - это только холодной воды. в здании нет ни бассейна, ни водолечения. Палаты, в основном двухместные. В каждой - раковина в палате, раковина в санузле, душ и унитаз.
Прикинула расходы холодной воды на 300 коек, получилось 3.04 м3/час и 1.35 л/с. Где-то теория расходится с практикой...
у меня тоже был роддом на 180 коек...расход до 2 л/с и до 4 м3/час.
то что должно быть открыто 70% кранов это монтажник загнул...нигде такого не прописано.
Может быть нельзя просто считать на количество коек, а нужно учитывать еще и другие зоны?
Как я понимаю из слов о завтраке, это медцентр, в котором лежат на госпитализации люди? Значит там точно будет еще и столовая с кухней. Ее и учесть отдельно
Расчет проектировщиков у Вас есть вообще? Покажете?
А заказчика понять можно. 1,5л/с на 1000 с лишним приборов...