Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подпор воздуха в многофункциональном здании
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
frits
Уважаемые господа специалисты,

Помогите решить задачу, или направьте в нужное русло, пожалуйста.
Проектируется многофункциональное здание в казахстане.
13 этажей
Лестница Н1 - 1 шт.
Лестница Н2 - 1 шт.
Лифт пассажирский - 1 шт.
Лифт пожарный - 1 шт.
Лифт грузовой - 2 шт. в разных частях здания.

С дымоудалением, вроде понятно.

Рассчёты, согласно "СНиП РК 4.02-42-2006 Отопление, вентиляция и кондиционирование",
ведутся по "Пособию 4.91 к СНиП 2.04.05-91".
Согластно посибия:
3.1. Подачу наружного воздуха при пожаре для противодымной защиты зданий следует проектировать:
а) в лифтовые шахты, при отсутствии на выходе из них тамбуров-шлюзов, в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками;

Исходя из этого, предусматриваются отдельные системы для подпора в каждый лифт.

Вопрос!!!!!
Как посчитать подбор для одного лифта, если в пособии предусмотрены рассчёты минимум для двух лифтов???????
nataly-2805
Если лифты рядом,считали общий расход воздуха на все лифты, а потом по пропорциям, (площади щахт к расходам в-ха) расход в каждый лифт. Это когда общая система подпора в лифты.
frits
Цитата(nataly-2805 @ 30.3.2015, 8:14) *
Если лифты рядом,считали общий расход воздуха на все лифты, а потом по пропорциям, (площади щахт к расходам в-ха) расход в каждый лифт. Это когда общая система подпора в лифты.


Тоесть, если две шахты одинаковые, то делим расход пополам. Это вариант. Но будет ли это правильно?
Если сделать рассчёты на две и на три шахты, то расход воздуха, выходящего на 1-м этаже:
- для двух лифтов: 24443,8 кг/ч
- для трёх лифтов: 32509,5 кг/ч

32509,5 / 3 * 2 = 21673 кг/ч - Примерно сходится. Не знаю, как экспертиза к этому отнесётся.

Может есть ещё варианты?
frits
Цитата(nataly-2805 @ 30.3.2015, 8:14) *
Если лифты рядом,считали общий расход воздуха на все лифты, а потом по пропорциям, (площади щахт к расходам в-ха) расход в каждый лифт. Это когда общая система подпора в лифты.


Спасибо за ответ. Похоже, это единственный метод.
Shiling
Если лифты имеют одинаковую высоту и параметры дверей, то подпор будет одинаковый. Вентиляторы лучше ставить на каждый лифт свой. Проще будет налаживать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.