Здравствуйте! Помогите пожалуйста, как правильно организовать тепловую схему с существующей водогрейной котельной с гидравлическим разделителем (2 котла ЗИОСАБ 1000) и двумя газопоршневыми установками Guascor SFGM 560. Предполагается, что ГПУ будут работать постоянно, а котлы на подхвате, какие регулирующие органы необходимо поставить и как увязать с существующей автоматикой котельной. Заранее спасибо (схемка приложена)
 
 
 
 
  Схема не полная. Многого и существенного не хватает. Не лезьте вы в это дело.
 
 
 
 
  Мощность утилизаторов зависит от выработки ЭЭ, поэтому заводим "обратку" на утилизаторы, а "догрев" прямой воды осуществляем в водогрейных котлах. Автоматика самая простая (можно обойтись котловой). На утилизаторах только безопасность.
 
 
 
  vladimir_82
  31.3.2015, 12:15
  
 
  Как к таким как Вы специалистам попадает такая интересная и сложная работа? Присоединяюсь к предыдущим ответам. Не беритесь за эту работу и передайте ее тем кто умеет это делать.....
 
 
 
 
  Лыткин большое спасибо за помощь. Ludvig, vladimir_82 все с чего то начинали и учились, и считаю бессмысленным разводить непонятные споры и тыканье пальцем. Всего доброго!
 
 
   