Цитата(Павел Петров @ 1.4.2015, 12:45)

Добрый день. Подскажите, как можно обойти нормы, поднять магистраль ливневой внутриквартальной сети выше уровня глубины промерзания (на метр от уровня земли). Например теплоизолировать ливнёвку, но главное что бы можно было бы обосновать это решение. Причина вопроса заключается в том, что существующий городской колодец для врезки, оказался выше по лотку чем в проекте. И для того, чтобы не ставить насосную станцию, есть предложение поднять всю магистральную сеть ливнёвки, что бы она попадала в сущ. колодец. Но для этого нужно обойти нормы. Как это можно сделать?
СП 32.13330.2012 Канализация.Наружные сети и сооружения
6.2.4 Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо
определять теплотехническим расчетом или
принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе.
При отсутствии данных минимальную глубину заложения
лотка трубопровода допускается принимать для труб диаметром до 500 мм - 0,3 м, а для труб большего диаметра - 0,5 м
менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, но не менее 0,7 м до верха трубы, считая от поверхности земли или планировки (во избежание повреждения наземным транспортом).
Если по СП не проходит - то НС или изоляция+греющий кабель (нужно сделать теплотехнический расчет)