Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: как обосновать ливнёвку, которая выше ур. промерзания грунта?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Павел Петров
Добрый день. Подскажите, как можно обойти нормы, поднять магистраль ливневой внутриквартальной сети выше уровня глубины промерзания (на метр от уровня земли). Например теплоизолировать ливнёвку, но главное что бы можно было бы обосновать это решение. Причина вопроса заключается в том, что существующий городской колодец для врезки, оказался выше по лотку чем в проекте. И для того, чтобы не ставить насосную станцию, есть предложение поднять всю магистральную сеть ливнёвки, что бы она попадала в сущ. колодец. Но для этого нужно обойти нормы. Как это можно сделать?
nagger
Как "обойти" - сбоку обойдите.
Глубину промерзания как устанавливали?
Во-вторых, пусть проектировщики думают (по заданию заказчика).
Павел Петров
Цитата(nagger @ 1.4.2015, 12:29) *
Как "обойти" - сбоку обойдите.
Глубину промерзания как устанавливали?
Во-вторых, пусть проектировщики думают (по заданию заказчика).


Нет, там проектировщиков, там по проекту сначала должны были быть очисные сооружения и насосная станция . Есть только ливневая сеть, которая не вписывается. Заглубление принималось согласно СНИП 2.04.03-85 п. 4.8. . Объект находится в Тверской области. Лоток трубы в начальной точке, что бы вся система вписалось в сущ. колодец, при уклоне 0.0025 и d=350, нужно сделать на 1.0 от уровня земли. Соответственно, и выпуски из здания...
kostetych
Цитата(Павел Петров @ 1.4.2015, 12:45) *
Добрый день. Подскажите, как можно обойти нормы, поднять магистраль ливневой внутриквартальной сети выше уровня глубины промерзания (на метр от уровня земли). Например теплоизолировать ливнёвку, но главное что бы можно было бы обосновать это решение. Причина вопроса заключается в том, что существующий городской колодец для врезки, оказался выше по лотку чем в проекте. И для того, чтобы не ставить насосную станцию, есть предложение поднять всю магистральную сеть ливнёвки, что бы она попадала в сущ. колодец. Но для этого нужно обойти нормы. Как это можно сделать?



СП 32.13330.2012 Канализация.Наружные сети и сооружения
6.2.4 Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо определять теплотехническим расчетом или принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе.

При отсутствии данных минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать для труб диаметром до 500 мм - 0,3 м, а для труб большего диаметра - 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, но не менее 0,7 м до верха трубы, считая от поверхности земли или планировки (во избежание повреждения наземным транспортом).

Если по СП не проходит - то НС или изоляция+греющий кабель (нужно сделать теплотехнический расчет)
Михаил I
Сделайте расчет. Засыпать можно другим грунтом или утеплителем.
Павел Петров
Может кому будет интересно. Ливневую канализацию на уровне промерзания принято утеплить теплоизоляцией k-flex. Расчёт вёлся согласно тому, что за 24 часа труба не успеет замёрзнуть, и стоки успеют миновать промерзающий слой грунта. Внизу фрагменты расчётов теплоизоляции.
yulki
Павел, а почему труба сотка?

Уважаемые спецы, не могли бы вы поделиться мнением по греющему кабелю? По такой схеме - делаем расчет по СП изоляция, недостающие киловатты добираем кабелем, может, есть какие-то проблемы в итоге с этим все равно?
andrey R
Цитата(Павел Петров @ 1.4.2015, 12:44) *
Лоток трубы в начальной точке, что бы вся система вписалось в сущ. колодец, при уклоне 0.0025 и d=350, нужно сделать на 1.0 от уровня земли.

На метр ниже, или на метр выше уровня земли?
Павел Петров
Цитата(andrey R @ 10.4.2015, 10:10) *
На метр ниже, или на метр выше уровня земли?


Имеется ввиду на метр загубиться в землю.
andrey R
Цитата(Павел Петров @ 10.4.2015, 10:14) *
Имеется ввиду на метр загубиться в землю.

Не помню глубину промерзания в Тверской области, но в Москве кладут на метр десять минимально при 1,4 промерзания
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.