Валерий НД
Здравствуйте! Уважаемые форумчане. Пожалуйста, помогите решить такой вопрос.
В настоящее время осуществляется реконструкция товарного склада нефтепродуктов с приведением его к действующим нормативам. На складе имеется подземный вертикальный железобетонный резервуар для дизельного топлива объемом 6000 м куб. Стационарной системой пожаротушения, как этого требовал п.8.4 СНиП 2.11.03-93 и как требует п.13.2.4 СП 155.13130.2014, резервуар не оборудован. В связи с необходимостью защищать резервуар стационарной системой пожаротушения возникли следующие вопросы:
- как устанавливать в резервуар пеногенераторы, если при максимальном его заполнении уровень нефтепродукта достигает перекрытия?
- каким образом подавать воздух к пенообразующим устройствам, если резервуар находится под землей и над поверхностью земли только его горловина?
- можно ли пробить существующую плиту перекрытия резервуара и не нарушит ли такая операция герметичность его стенок?
artemwtf
http://www.youtube.com/watch?v=NatzhIb6ydE


и никаких пеногенераторов, тупо кольцо с насадками
artemwtf
надеюсь, идея Вам помогла. можно сделать подобное кольцо, и через отверстия, сделанные в ж/б крыше по периметру, опустить патрубки к насадкам, находящимся с нижней стороны крыши

а вообще найдите рд-13.220.00-кнт-014-10 там много полезной инфы
Валерий НД
Цитата(artemwtf @ 2.4.2015, 17:25) *
а вообще найдите рд-13.220.00-кнт-014-10 там много полезной инфы

А как этот документ называется? Пытался найти по индексу, но пока безуспешно.
Порошковое тушение в данном случае не подходит, т.к. склад уже существует и на нем имеется насосная пенотушения, запас пенообразователя и трубопроводная сеть. Заказчик не согласен делать АУПТ другого типа, т.к. это увеличит непроизводственные расходы и прибавит головной боли с вводом в эксплуатацию и техническим обслуживанием.
Ferdipendoz
РД 014-10 - это внутренняя НТД АК "Транснефть" и годна вам только для справочного применения. Ни на какой экспертизе не обоснуете решения, принятые по этому документу. Более того, даже нам ГГЭ выкатывает замечания, когда мы проектируем по этому РД (а это наш документ) и требует соответствия федеральным нормам (СП 155.13130). Учтите, что для подслойного пожаротушения не всякий пенообразователь подойдёт, а лишь фторсинтетический плёнкообразующий.