Цитата(Dari @ 6.4.2015, 10:51)

Народ, пожалуйста, помогите разобраться с температурами.В большом зале запроектировано воздушное отопление совмещенное с вентиляцией и + рециркуляция и + теплоутилизация с роторрым рекуператором.
Не могу рассчитать тем-ры, нашла несколько вариантов расчетов и по всем получаются разные темпратуры. Первый раз проектирую, только учусь, рядом нет специалистов, которые дали бы рекомендации, поэтому с большой надеждой обращаюсь к вам.
...
Ваша задача - не только донести определённое кол-во тепла в помещение, но и обеспечить нормируемые условия воздухораспределения (т.е. скорость движения воздуха в рабочей зоне, температуру и т.д.).
По формуле И.8 приложения "И" СП 60.13330.2012. И вообще, коротко.
1. По этой формуле вы ищете требуемый расход воздуха на возд. отопление
при 100% рециркуляции. Перепадом,
для начала, можете задаться - 5-10 гр. Зная расход, выдаваемую температуру и скорость на решётках - проверяете на соответствие нормируемым показателям воздуха в раб. зоне (скорость движения, температура). Как только доведёте выдаваемые параметры до нормируемых (например, уменьшая температуру перегрева и уменьшая или увеличивая, в зависимости от получаемого расхода и требуемым кол-вом воздухораспределителей, скорости истечения воздуха из решёток/диффузоров) - сразу определится искомая температура.
Да, итераций будет много.
Да, каждый раз придётся просчитывать параметры конечной точки струи воздуха в рабочей зоне с учётом типа воздухораспределения и типа и размера решётки/диффузора.
2. Как определитесь с требуемой температурой перегрева и расходом при 100% рециркуляции - расчитывайте установку дальше (добавляйте наружный воздух - расчитывайте его параметры после ротора - расчитывайте параметры точки смешения в камере - узнавайте новую начальную температуру нагрева воздуха в калорифере и, соответственно, его новую мощность).
3. Итог - расчитанная на 2 режима работы система (т.е., как минимум, 100% рециркуляция - ночной режим, рециркуляция с подмесом свежего воздуха - дневной режим).