Народ, пожалуйста, помогите разобраться с температурами.В большом зале запроектировано воздушное отопление совмещенное с вентиляцией и + рециркуляция и + теплоутилизация с роторрым рекуператором.
Не могу рассчитать тем-ры, нашла несколько вариантов расчетов и по всем получаются разные темпратуры. Первый раз проектирую, только учусь, рядом нет специалистов, которые дали бы рекомендации, поэтому с большой надеждой обращаюсь к вам.

Расход воздуха L=28890м3/ч
Теплопотери: Q=50460 Вт
Тем-ра наруж в-ха: -24С
Тем-ра внут в=ха: 24С

Дайте расчет,тем-р калорифера от -27 до ?
Тем-ру рециркуляции от ? до ?
Тем-ры теплоутилизации от ? до ?
Заранее большое спасибо за помощь. Времени совсем мало, а уже и так много потратила, чтобы разобраться и всё напрасно. Надеюсь на Вас.
Dari

Расход воздуха L=28890м3/ч
Теплопотери: Q=50460 Вт
Тем-ра наруж в-ха: -24С
Тем-ра внут в=ха: 22С

Дайте расчет,тем-р калорифера от -27 до ?
Тем-ру рециркуляции от ? до ?
Тем-ры теплоутилизации от ? до ?
Заранее большое спасибо за помощь. Времени совсем мало, а уже и так много потратила, чтобы разобраться и всё напрасно. Надеюсь на Вас.[/quote]
Dari
Сделала расчет: t(подаваемого в-ха)=(3,6*Q(теплопотери) / L(воздухообмен) * с *p) + t(внут. в-ха)=(3,6*50460/28890*1,006*1,2)+22= 27,2C. Получается подозрительно маленькое значение температура. Исправьте пожалуйста там где делаю ошибку.
Заранее спасибо за отзывчивость
Composter
ну да все верно dt получается примерно 5,2 градуса.
aas3
Цитата(Dari @ 6.4.2015, 10:51) *
Народ, пожалуйста, помогите разобраться с температурами.В большом зале запроектировано воздушное отопление совмещенное с вентиляцией и + рециркуляция и + теплоутилизация с роторрым рекуператором.
Не могу рассчитать тем-ры, нашла несколько вариантов расчетов и по всем получаются разные темпратуры. Первый раз проектирую, только учусь, рядом нет специалистов, которые дали бы рекомендации, поэтому с большой надеждой обращаюсь к вам.

...


Ваша задача - не только донести определённое кол-во тепла в помещение, но и обеспечить нормируемые условия воздухораспределения (т.е. скорость движения воздуха в рабочей зоне, температуру и т.д.).

По формуле И.8 приложения "И" СП 60.13330.2012. И вообще, коротко.
1. По этой формуле вы ищете требуемый расход воздуха на возд. отопление при 100% рециркуляции. Перепадом, для начала, можете задаться - 5-10 гр. Зная расход, выдаваемую температуру и скорость на решётках - проверяете на соответствие нормируемым показателям воздуха в раб. зоне (скорость движения, температура). Как только доведёте выдаваемые параметры до нормируемых (например, уменьшая температуру перегрева и уменьшая или увеличивая, в зависимости от получаемого расхода и требуемым кол-вом воздухораспределителей, скорости истечения воздуха из решёток/диффузоров) - сразу определится искомая температура.
Да, итераций будет много.
Да, каждый раз придётся просчитывать параметры конечной точки струи воздуха в рабочей зоне с учётом типа воздухораспределения и типа и размера решётки/диффузора.

2. Как определитесь с требуемой температурой перегрева и расходом при 100% рециркуляции - расчитывайте установку дальше (добавляйте наружный воздух - расчитывайте его параметры после ротора - расчитывайте параметры точки смешения в камере - узнавайте новую начальную температуру нагрева воздуха в калорифере и, соответственно, его новую мощность).

3. Итог - расчитанная на 2 режима работы система (т.е., как минимум, 100% рециркуляция - ночной режим, рециркуляция с подмесом свежего воздуха - дневной режим).
Kasper
Думаю девушка проклянет воздушное отопление после первой попытки рассчитать с какой температурой и скоростью при выбранном воздухораспределителе струя внедряется в рабочую зону.
Dari
Спасибо за помощь. Буду двигаться дальше.
ИОВ
Цитата(Dari @ 6.4.2015, 10:51) *
Народ, пожалуйста, помогите разобраться с температурами.В большом зале запроектировано воздушное отопление совмещенное с вентиляцией и + рециркуляция и + теплоутилизация с роторрым рекуператором.

Расход воздуха L=28890м3/ч

Если не секрет, зачем в большом зале именно воздушное отопление? Экономичней будет приток по саннорме по людям + отопление (любое водяное, можно местными приборами или фанкойлами).
А ещё любопытно, зачем такая точность в расходе воздуха? Обычно округляем (например, 28900). Или это мелкое издевательство над наладчиками?
Dari
Цитата(ИОВ @ 6.4.2015, 16:44) *
Если не секрет, зачем в большом зале именно воздушное отопление? Экономичней будет приток по саннорме по людям + отопление (любое водяное, можно местными приборами или фанкойлами).
А ещё любопытно, зачем такая точность в расходе воздуха? Обычно округляем (например, 28900). Или это мелкое издевательство над наладчиками?


Воздушное отопление требует заказчик, так как в зале размещается оборудование и дабы не затопить водяной системой.
Точность устранила, спасибо за замечание smile.gif, я новичок за всем и не уследишь