Добрый день, Уважаемые Специалисты! Подскажите, кто занимается проектированием газопроводов СУГ, чем отличается гидравлический расчет трубопроводов СУГ от гидравлики газопроводов природного газа. И с расчетом расхода сжиженного газа. Может есть методики, буду премного благодарна...
Лыткин
8.4.2015, 12:45
Цитата(Kalibri @ 8.4.2015, 11:57)
Добрый день, Уважаемые Специалисты! Подскажите, кто занимается проектированием газопроводов СУГ, чем отличается гидравлический расчет трубопроводов СУГ от гидравлики газопроводов природного газа. И с расчетом расхода сжиженного газа. Может есть методики, буду премного благодарна...
Расчёт отличается калорийностью газа: СН4-8600 ккал/нм3; С3Н8 - 21800 ккал/нм3.
Kalibri
8.4.2015, 13:14
Спасибо! Буду считать)
bigbiz69
29.8.2016, 11:43
Здравствуйте! Вот нашел типовую горелку "вечного огня" расход газа СУГ 0,7 кубов в час номинальный, мощность горелки 20,0квт. Балон СУГ содержит 11,2 куба газа или 22кг, хотя не уверен. Давление перед горелкой 2кПа по паспорту. Не пойму далее какой алгоритм. Подключается диаметр газа дюймовка. Участок от баллона 20метров. Как для СУГ считать потери? Как для природного? И вот еще в чем сомнение, как узнать на сколько хватит 50 литрового баллона при постоянном горении данной горелки? Кто-то может сталкивался с подобными случаями. Или рациональнее газгольдер ставить.
shadow
29.8.2016, 13:44
Производительность одного баллона объемом 50 л в зимнее время при наружной установке 0,2-0,3 м3/ч. 11,2/0,7=16 часов
bigbiz69
29.8.2016, 15:54
Мда, это им там надо дежурить))) или иметь связку баллонов. Проще емкость закопать и заправлять авто цистерной раз нет возможности природный подвести. Спасибо.
Цитата(shadow @ 29.8.2016, 13:44)
Производительность одного баллона объемом 50 л в зимнее время при наружной установке 0,2-0,3 м3/ч. 11,2/0,7=16 часов
Скажите а для чего делим на 0,7?
shadow
29.8.2016, 21:47
Цитата(bigbiz69 @ 29.8.2016, 18:54)
Мда, это им там надо дежурить))) или иметь связку баллонов. Проще емкость закопать и заправлять авто цистерной раз нет возможности природный подвести. Спасибо.
А вы думаете, если поставить большуууую бочку, то у нее будет больше производительность чем у баллона?
Цитата(bigbiz69 @ 29.8.2016, 18:54)
Скажите а для чего делим на 0,7?
Здравствуйте! Вот нашел типовую горелку "вечного огня" расход газа СУГ 0,7 кубов в час номинальный
T-rex
29.8.2016, 21:54
Цитата(bigbiz69 @ 29.8.2016, 12:43)
Как для СУГ считать потери? Как для природного?
да, только плотности-вязкости используйте соответствующие
bigbiz69
30.8.2016, 13:48
[quote name='shadow' date='29.8.2016, 21:47' post='1232905'] А вы думаете, если поставить большуууую бочку, то у нее будет больше производительность чем у баллона?
Не производительность а кол-во заправок. Баллоны надо менять, а тут залил СУГ и на пару тройку месяцев в 5 кубовой емкости она расходуется.
GUP_1978
15.9.2016, 23:12
И что тут смешного? Чем больше резервуар - тем больше его испарительная способность (зависит от смоченной поверхности). Другое дело, что ее поставить нельзя. Если я правильно понял - горелка возле памятника. Там бывает достаточно много народа. В таких местах резервуары применять нельзя.
desoder
26.7.2018, 13:31
Люди добрые поделитесь значением кинематической вязкости паровой фазы СУГ. Что-то не найти
GASPAR
26.7.2018, 14:37
По пропану - 3,7х10-6 м2/с (источник - учебник "Газоснабжение", автор Ионин А. А, Стройиздат 1989, страница 77)