Добрый день, специалисты!
Кто-нибудь сталкивался с расчетом вентиляции в художественных мастерских? Необходима кратность воздухообмена.
Из исходных данных - помещение площадью 130 м2 в жилом доме на мансардном этаже под названием Художественная мастерская. Могу сказать лишь то, что заниматься там будут вероятно дети.
aas3
Цитата(snegka @ 9.4.2015, 15:48) *
Добрый день, специалисты!
Кто-нибудь сталкивался с расчетом вентиляции в художественных мастерских? Необходима кратность воздухообмена.
Из исходных данных - помещение площадью 130 м2 в жилом доме на мансардном этаже под названием Художественная мастерская. Могу сказать лишь то, что заниматься там будут вероятно дети.

Мало данных. Если там дети, то и нормы смотреть надо по детям.
По всем СанПиН, и для соответствующих помещений школ и для ДОУ кратность на приток 2-2,5 (чем меньше возраст - выше кратность), причём приток - не менее 20 м3/ч на чел. Советую эту цифру уточнить в большую сторону расчётом по СО2.
Т.к. здание жилое - лучше сделать баланс по максимальной полученной цифре.
Также, по хорошему, желательно проверить расход на удаление выделяющихся вредностей.
Узнавайте, что, как, сколько кого и где и считайте.
-BuTeK-
Ну из нормативных документов вам поможет только СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях".
Цитата
6.6. Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы.
...
6.8. Окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками. Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, в учебных помещениях должна быть не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года.