Цитата(snegka @ 9.4.2015, 15:48)

Добрый день, специалисты!
Кто-нибудь сталкивался с расчетом вентиляции в художественных мастерских? Необходима кратность воздухообмена.
Из исходных данных - помещение площадью 130 м2 в жилом доме на мансардном этаже под названием Художественная мастерская. Могу сказать лишь то, что заниматься там будут вероятно дети.
Мало данных. Если там дети, то и нормы смотреть надо по детям.
По всем СанПиН, и для соответствующих помещений школ и для ДОУ кратность на приток 2-2,5 (чем меньше возраст - выше кратность), причём приток - не менее 20 м3/ч на чел. Советую эту цифру уточнить в большую сторону расчётом по СО2.
Т.к. здание жилое - лучше сделать баланс по максимальной полученной цифре.
Также, по хорошему, желательно проверить расход на удаление выделяющихся вредностей.
Узнавайте, что, как, сколько кого и где и считайте.