Цитата(GASPAR @ 15.4.2015, 12:02)

До колодцев можно сокращать - Сп 42-101-2003 как здесь уже сказано. Этот СП не противоречит СНиП 42-01-2003 и разработан в развитие его положений. А при параллельной прокладке до газопровода до любой подземной коммуникации - см. СНиП 2.07.01-89
Когда прижмет начинаешь более детально все рассматривать и в СНиП 2.07.01 после табл. 15 есть абзац о возможности сокращения расстояний указанных в табл.14 и 15 при соблюдении соответствующих тех. мероприятий обеспечивающих требования безопасности и надежности.
И кстати СНиП 42-01-2003 входит в перечень нац. стандартов , а его пункт 5.1.1 туда не включен поэтому размещенные там требования по футляру считаю не совсем приемлемыми, тем более что в более современном СП62.13330.2011 возможно и без футляров прокладывать полиэтиленовую трубу в данной ситуации.
А за технические мероприятия приму использование длинномерной полиэтиленовой трубы с кэф. 2,8 ПЭ100 без соединений, думаю пройдет такой ответ.