Морозова
Нужна ваша мудрая инженерная мысль.Необходимо выработать 100кВт тепла,необходимое для отопления помешения.Теплоноситель перегретый пар,давление 6 атм.и 16 атм.Установить регистры или радиаторы не возможно,агрегаты воздушного отопления(найденые) работают на давлении 1 амт.Что применить если сдросилировать пар не возможно?
Bers
Как вариант - независимая схема отопления с пароводяным теплообменником (подогревателем).
Есть подобные подогреватели для пара P=10 атм и t=300 гр., например подогреватели по ОСТ 108.271.105-76
gilepp
Какова температура перегретого пара - того, что давлением 6 ?
Здросселировать возможно, для этого необходимо установить редукционную станцию (если пар сильно перегрет, то редукционно-охладительную станцию).

Добавлено - 10:15
Цитата
Как вариант - независимая схема отопления с пароводяным теплообменником (подогревателем).

Коллега же сказала, что регистры не катят, остается только что греть воздухом, чем не вариант ?
Морозова
температура 6-ти атмосферного пара 160 гр.А редукционная станция много места занимает,а то с местечком напряг, да и материально сильно не разбежишься
Bers
Цитата(gilepp)
Коллега же сказала, что регистры не катят

А чем не устраивают регистры, ежели не секрет? А если рассуждать теоретически, то можно установить пароводяной теплообменник и нагретую в нем воду использовать в качастве теплоносителя для воздушных отопительных агрегатов.
Морозова
не каких секретов,места нет
gilepp
Цитата
А чем не устраивают регистры, ежели не секрет? А если рассуждать теоретически, то можно установить пароводяной теплообменник и нагретую в нем воду использовать в качастве теплоносителя для воздушных отопительных агрегатов.


Конечно можно, но зачем устраивать лишний фазовый переход и удорожание системы ?
gilepp
Цитата
температура 6-ти атмосферного пара 160 гр.А редукционная станция много места занимает,а то с местечком напряг, да и материально сильно не разбежишься


Это не перегретый пар (по свойствам пара 158,8, если давление принято абсолютное), поэтому охлаждение не нужно. Линейный размер станции 170 кг/ч на паропроводе для Вашей мощности составит около 1 метра, в ширину не более 250 мм. Автоматика прямого действия, поэтому никакого серьезного обстуживания не требует, можно расположить где угодно. К тому же можно "прицепить" еще регулятор температуры прямого действия, линейный размер на трубе его совсем смешной...

Пароводяной АТП к слову гораздо больше места займет.
Dimur
воздушная система отопления - два паровых (до 16 атм) АВО-калорифера с вентиляторами, по 50 кВт.
АВО-53П1 в "Везе" или аналог в "Воздухотехнике"