Здравствуйте, столкнулся с проблемой определения расхода в приточном отверстии, затянутом ромбической плетеной сеткой. Ранее использовал расчетные формулы, приведенные в учебнике В.М.Свистунова "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". Одна из формул оттуда относится к расчету расхода через приточные решетки, а тут сетка. Хотелось бы выяснить, можно ли использовать эту же формулу для сеток, или узнать новые способы расчета.
Skaramush
14.4.2015, 12:39
Что Вас смущает в сетке, по сравнению с решёткой?
Смущает слияние струек воздуха после сетки.
Skaramush
14.4.2015, 12:42
И? Сечение-то перекрыто.
Но ведь замер скорости я делал на некотором расстоянии от сетки.
Skaramush
14.4.2015, 12:48
"На некотором" это на каком?
И если появились сомнения, сделайте "оправку/переходник" по размеру сечения решётки. Выполните замер на срезе этого "переходника".
Skaramush
14.4.2015, 12:58
На таком расстоянии спокойно считайте по приведенной формуле.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.