Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Увязка системы аспирации
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Sargs
Всем доброго дня.

Возник вопрос по увязке системы аспирации.

Есть несколько позиций МО (10шт.) по 250м3/ч , которые заказчик хочет объединить в одну систему - с одним фильтром и одним вентилятором.

Позиция представляет собой рабочее место, где идет работа с гипсом и выделяется пыль. Работа идет непостоянно, требуется периодическое включение/выключение.
Вопрос, собственно, как всё это увязывать.

Если поставить автоматические заслонки от каждого поста по включению кнопки, а сигналы с них связать с частотником и там самым регулировать обмен, не сойдёт ли с ума вентилятор?

Или ещё вопрос такой: какое по вашему мнению, максимальное количество постов, которые имеет смысл объединять в одну систему?



alem
Шибера по ставьте на каждом МО. Кстати, они и так должны быть...
ivan-l-ing
косые
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.