Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Существует вентсистема от участка бензопромывки (помещение категории А). Вентилятор находится в отдельном помещении. Воздуховод проходит через противопожарную преграду, стоит огнезадерживающий клапан. Вопрос такой? нужен ли обратный взрывозащищенный клапан в системе?
 
 
 
  Александр5775
  28.4.2015, 9:13
  
 
  Цитата(Rayzih @ 28.4.2015, 9:55) 

Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Существует вентсистема от участка бензопромывки (помещение категории А). Вентилятор находится в отдельном помещении. Воздуховод проходит через противопожарную преграду, стоит огнезадерживающий клапан. Вопрос такой? нужен ли обратный взрывозащищенный клапан в системе?
Если вентилятор приточный то да, тогда огнезадерживающий не нужен. Если вытяжной, то нет сам вентилятор д.б. взрывозащищенным.
 
 
 
 
 
  Вентилятор взрывозащищенный работает на вытяжку.
 
 
 
 
  СП 60 п.7.9.11:
На воздуховодах приточных систем с оборудованием в обычном исполнении, обслуживающих помещения категорий А и Б, включая комнаты администрации, отдыха и обогрева работающих, расположенные в этих помещениях, следует предусматривать взрывозащищенные обратные клапаны в местах пересечения воздуховодами ограждений помещения для вентиляционного оборудования.
 
 
 
 
  СП 60 п.7.9.11:
На воздуховодах приточных систем с оборудованием в обычном исполнении, обслуживающих помещения категорий А и Б, включая комнаты администрации, отдыха и обогрева работающих, расположенные в этих помещениях, следует предусматривать взрывозащищенные обратные клапаны в местах пересечения воздуховодами ограждений помещения для вентиляционного оборудования.
Спасибо большое!!!
 
 
   