Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет газа на кВт тепла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Hryhorii
Подскажите как рассчитать сколько газа необходимо на 1 кВт*ч тепла? Знаю,что в среднем берут 0.1м3 на 1 кВт,но нет ли более точной методики?
elmo
V=Q/(Q1*КПД)
V - расход газа
Q - вырабатываемая котлом мощность
Q1 - теплота сгорания газа
КПД - КПД котла
только не забудьте проводить вычисления в одной системе измерения
GraNiNi
Цитата(Hryhorii @ 30.4.2015, 20:43) *
Подскажите как рассчитать сколько газа необходимо на 1 кВт*ч тепла? Знаю,что в среднем берут 0.1м3 на 1 кВт,но нет ли более точной методики?

Считаем так.
Для выбранного газа находим в справочнике его теплотворную способность, например, для метана это будет - 35.9 МДж/м3. (http://www.calc.ru/127.html)
1 кВт*ч тепла - это 3,6 МДж, что соответствует 3,6/35,9 =0,1003 м3 газа.
Inchin
Цитата(Hryhorii @ 30.4.2015, 20:43) *
Подскажите как рассчитать сколько газа необходимо на 1 кВт*ч тепла? Знаю,что в среднем берут 0.1м3 на 1 кВт,но нет ли более точной методики?

Думаю, что к сожалению, нет. Если давление на газовом вводе соответствует норме (чего чаще всего такого не наблюдается), то по низшей теплоте сгорания 1 кубометр газа должен давать 7-10 кВт*час тепла без учета КПД котла. Отсюда следует, что даже если у Вас такое чудо, что давление газа соответствует норме, то при КПД котла 100% от 1 кубометра газа можно получить 7-10 кВт*час тепла. Более подробно по экономии газа можете прочесть по ссылке - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/60-ka...onomit-gaz.html

1. КПД одного и того же котла может варьироваться очень существенно в зависимости от теплового режима котла. Чуть ли не в разы. Тому, что пишут в паспорте котла о КПД - не верьте. КПД запросто может быть ниже 50%.

2. Теплотворную способность имеет МАССА газа (килограмм), но не его объем (кубометр). А давление на входе газового ввода может отличаться чуть-ли не в два раза . Будет давление на вводе не 25 мБар, а только 12,5 мБар, вот и будете фактически платить за газ вдвое больше, чем должны были бы. Это такая же ситуация, как электросчетчик считает только ток, но не считает напряжение, и при пониженном напряжении Вы очень сильно переплачиваете.

Так же и газовый счетчик считает объем, но не массу газа. А нас интересует только масса газа, но не его объем.

Приведу "народный" пример с водкой. Можно ее выпускать с концентрацией спирта 40%, а можно 30%. Если покупать второй вариант, то будете переплачивать в полтора раза. А воду и из под крана можно практически бесплатно налить.
GraNiNi
Цитата(Inchin @ 1.5.2015, 17:12) *
Теплотворную способность имеет МАССА газа (килограмм), но не его объем (кубометр).

И то и другое имеет место быть, это просто разные единицы измерения.
Если считать на кубометр газа (метана) это будет - 35,9 МДж, если на килограмм - 50,1 МДж.

То же имеет место при сжигании дров и жидкого топлива, которые удобнее измерять не в килограммах, а в кубометрах и литрах соответственно.
Гризли
Цитата(Inchin @ 1.5.2015, 18:12) *
А давление на входе газового ввода может отличаться чуть-ли не в два раза . Будет давление на вводе не 25 мБар, а только 12,5 мБар, вот и будете фактически платить за газ вдвое больше, чем должны были бы.


Давление должно быть в горелке, а не на вводе.
Потому что ГазоГорелочноеУстройство котла включает в себя, помимо самой горелки, регулятор давления. Этот регулятор поддерживает постоянство давления на горелки вне зависимости от давления на вводе. (Если конечно разброс давлений не выходит за пределы регулирования).
Так что по поводу оплаты - это не к месту сказано.
ЁЖик
Мне вот другое интересно. Какая часть тепла в сгоревшем газе находится в скрытом состоянии? В среднем. В процентах. В метание, предположим.
lovial
Цитата(ЁЖик @ 1.5.2015, 19:25) *
Мне вот другое интересно. Какая часть тепла в сгоревшем газе находится в скрытом состоянии? В среднем. В процентах. В метание, предположим.

Ровно разница между высшей и низшей теплотой сгорания... smile.gif
http://www.ngpedia.ru/id509730p2.html
ЁЖик
Ничего не понял!
В процентах от высшей сколько? Обычно.
GraNiNi
Цитата(ЁЖик @ 1.5.2015, 18:48) *
Ничего не понял!
В процентах от высшей сколько? Обычно.

Пишем уравнение сгорания метана:

СH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O
..16.....64......44.......36

По этому уравнению рассчитывается низшая теплота сгорания метана, которая равна 50,1 МДж/кг.
Как видно из уравнения, при горении образуются углекислый газ и пары воды, которые можно охладить, а пары воды даже сконденсировать в жидкую воду и дополнительно получить полезное тепло.
В сумме получим высшую теплоту сгорания.

Посчитаем, сколько можно получить тепла только за счет конденсации воды.
Из 1 кг метана образуется 2,25 кг паров воды, которые при конденсации выделят тепла:
2,25*2256 КДж/кг = 5,076 МДж, что составляет 10,1% от низшей теплоты сгорания.
Если учесть еще и охлаждение углекислого газа, то добавка составит около 11%.


ЁЖик
Понял! кажется
ЁЖик
Господа!
А сколько эта добавка составит у пропана и бутана? Просто я старый математик, и мне уже не до справочников. И не до энциклопий.
Буду дико благодарен
GraNiNi
Цитата(ЁЖик @ 2.5.2015, 15:10) *
А сколько эта добавка составит у пропана и бутана?


............Высшая (МДж/кг).........Низшая (МДж/кг)
Пропан......50,4...........................46,5
н-Бутан......49,6...........................47,3
ЁЖик
Всё понял!
Спасибо!
испытатель
Ежику в библиотеку.
С прямым переводом молей в параметр низшей теплотворной способности топлива Вас немного подкузьмили ИМХО.
Эта штучка от предела и состава примесей зависит. Есть теплоемкость выделившихся продуктов сгорания которые собственно и передают выделившееся химически тепло - теплоносителю - это порядка 0,405 ккал/куб.м*градус unsure.gif
ЁЖик
Вот спасибо! Кратко но ёмко.
flatout
Теплотворная способность природного газа примерно 36 МДж/куб.м.; делим на 3600 секунд, получаем 0,01 МВт*ч, т.е. 10 кВт*ч, что соответствует соотношению в первом посте.
Однако теплотворная способность зависит от месторождения и может отличаться значительно.
Теплотворная способность природного газа определяется более точно продавцом (Газпромом) и указывается в приложении к договору поставки.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.