PSergeyV
Добрый день.
Ситуация следующая: торговый центр, несколько торговых залов на одном этаже, суммарная площадь всех торговых помещений 1200 м2. При этом площадь каждого торгового зала не более 400 м2. Дымоудаление организовано через общий коридор.
Пришло замечание из экспертизы, что это недопустимо, так как общая площадь торговых залов превышает 800 м2.

Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, холлы, рекреации, атриумы и пассажи.

Я не вижу в этом пункте 7.2 ссылки на суммарную или общую площадь. Кто прав я или эксперт в данном вопросе? Если у кого-то есть ссылка на разъяснение по этому вопросу буду очень благодарен. Хочется понять как верно.
zvyagaaa
А у вас объем общий у торговых помещений? Как в Мегах? Запотолочное пространство общее или нет? Если объем общий, то эксперт прав.
Если у вас каждое помещение целиком и полностью является отдельным помещением, то тогда эксперт не прав. Можно пояснить, что мы рассматриваем, что пожар идет в ОДНОМ помещении. Мы не рассматриваем варианты поджога, или каких-то катаклизмов. См. п2.2 расчетного определения основных параметров противодымной вентиляции зданий. ВНИИПО 2013.
Boris_Ka
Цитата(PSergeyV @ 5.5.2015, 16:28) *
Добрый день.
Ситуация следующая: торговый центр, несколько торговых залов на одном этаже, суммарная площадь всех торговых помещений 1200 м2. При этом площадь каждого торгового зала не более 400 м2. Дымоудаление организовано через общий коридор.
Пришло замечание из экспертизы, что это недопустимо, так как общая площадь торговых залов превышает 800 м2.

Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, холлы, рекреации, атриумы и пассажи.

Я не вижу в этом пункте 7.2 ссылки на суммарную или общую площадь. Кто прав я или эксперт в данном вопросе? Если у кого-то есть ссылка на разъяснение по этому вопросу буду очень благодарен. Хочется понять как верно.


Вы правы, если торговые залы конструктивно отделены друг от друга.

С Уважением, ББ...