Имеется вентиляционная шахта с пределом огнестойкости EI150 в десятиэтажном административном здании, в шахте проложены воздуховододы с огнезащитным покрытием EI150, при входе в шахту воздуховодов установлены противопожарные клапаны. Шахта выполнена из кирпича и железобетона.
Вопрос: существует ли документ, запрещающий прокладку фреонопроводов (межблочных газовых и жидкостных соединений) транзитом через вышеописанную вент шахту, непосредственно в этой шахте.
Дополнительный вопрос – каким образом предусмотреть огнестойкую проходку фреонопроводов через стенки шахты.
Denver
Занимательно..
ни у кого нет ответов на простейший вопрос?..
а между тем подобное в проектах наблюдаю сплошь и рядом.
v-david
Уважаемый! Вы заставляете играть в угадайку, поэтому и нет ответов. Шахта приточная или вытяжная? Ну сами подумайте... почитайте ГОСТ Р 12.2.142—99, ПБ 09-592-03, ПОТ РМ 015-2000
Denver
Первый ГОСТ отменен, заменен на ГОСТ 12.2.233-2012, я с ним ознакамливался. В принципе, там тоже самое, что и в старом.
Два пункта (п. 5.5.4.3 и п. 5.5.4.8) о прокладке трубопроводов холодильных агентов.

И о чем они по вашему говорят? О «других трубах, если только они не защищены» -это что за понятие? обо всем и ни о чем? Воздуховоды- не трубы. В моем вопросе воздуходы имеют огензащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150. Защищены?
Далее- необходимо предусматривать герметизацию узла прохода –так я и задал вопрос- кто как это предусматривает, сертифицированно и по нормам? Просто понятие герметизация- не сетифицируется никаким образом. Можно плюнуть и сказать – загерметизировал, а можно выполнить огнестойкую проходку. И опять же нет никаких разделений по противопожарным преградам и категориям помещений, как в случае с воздуховодами. Фраза п. 5.5.4.3: «герметизация через стены…» и все. А если стена не противопожарная и два помещения не разделены противопожарными дверями или допустим вообще дверей нет, зачем герметизировать для «чтобы в случае пожара огонь не смог….» и тд и тп. Написан бред.
В ПБ 09-592 лишь п. 6.7.5, о выходе из маш отделений (сиречь, как пример венткамеры) и все. Далее про межэтажные допустим перекрытия ни слова.
Третий документ пока не нашел, да и искать особо не охота, раз он третьим стоит, а в первых двух ни чего особо нет.
И еще, расскажите мне о разнице между приточной и вытяжной шахтой впервые слышу такое разделение.

Так есть, что сказать по факту?