Цитата(julianvr @ 19.5.2015, 21:45)

сил просто нет!!!
Встречаюсь с этим иногда. Вы, как монтажники, сдаёте смонтированное исправное оборудование.
У вас должен быть регламент на монтаж и проверку исправности с завершающим актом: типа дроссель клапан смонтирован в соответствии с ... сам соответствует ТУ ... исправен.
Наладочная организация имеет право принимать участие в приёмке от вас и разработке регламента, так как в дальнейшем получает это оборудование себе в работу.
Тут есть несколько хитростей, т.е. тот же дроссель клапан соответствует ТУ, но при включении вентилятора его шток гнётся и т.п. Это косяк производителя оборудования.
После сдачи смонтированного, всё остальное - это уже не ваша забота, программы испытаний, в том числе для сетевого оборудования, типа дроссель-клапанов, делает и оформляет наладочная организация.
Вы делаете монтаж и сдаёте исправное, работоспособное, проектное оборудование и сети, всё.