Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Акты ИИ на вентиляционное оборудование!
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
julianvr
Здравствуйте! Прошу помочь разобраться с актами индивидуальх испытаний на вентиляторы и ручную арматуру. Мы субподрядная организация занимаемся монтажом вентиляции. Исполнительнаю документацию (ИД) оформляем по инструкции заказчика сдаем заказчику,генподрядчику и подрядчику. В инструкции есть все формы актов со ссылкой на нормативный документ ( в частности акт индивидуальх испытаний (ИИ) на вентиляторы из СНиП 3.05.01-85). После монтажа системы вентиляции согласно СНиП мы должны быть оформить акт ИИ что наш вентилятор при монтаже не получил мех. повреждений и работает, т.е. делаем обкатку в течении 1 часа. В акт на подпись включается наша организация, подрядчик, генподрядчик, заказчик. Верно? Но есть сторонняя организация "наладка ", которая заставляет нас в эти акты включать их, прописать в актах их программу испытаний и характеристики оборудования,т.к. они проводят свои виброиспытания и балансировку оборудования, и только после того как проведут свои испытания подписывают наши акты ИИ. Это правомерно? Кураторы принимающие нашу ИД против присутствия в этих актах " наладка", но цех вентиляции настаивает на их присутствии. Что касается актов на арматуру (клапаны с электроприводом) они разработали опять свою программу со своим кодом со своей формой акта ИИ при чем эту форму я не нашла ни в одном нормативном документе из списка в их программе, наладка опять таки заставляет нас оформить акт из их программы под чужим логотипом не включать туда кураторов от заказчика, подписать и закодировать под их кодом и сдать. Обосновывают это тем что они типа проводят испытания нашего оборудования и мы должны это все оформить и дать им на подпись. Где правда? Действительно мы должны оформлять акты ИИ если они прокручивают наше смонтированое оборудование по своей программе, включать их в акты прописывать характеристики оборудования и их программу, при этом они не состоят у нас на подряде, договора в письменном виде я тоже не видела. Возможно у них заключен договор с цехом вентиляции, но при чем здесь мы, у них же должны быть какие то свои акты протоколы которыми они подтверждают свои работы. Вобщем как то так, прошу помогите, на каждый новый объект у наладки появляются новые требования уже сил просто нет!!!
Skaramush
Форма акта есть. Там что-то кроме проверки в течение ХХ часов есть? Нет. Все в сад. И - собственные акты.
alem
Цитата(julianvr @ 19.5.2015, 21:45) *
сил просто нет!!!


Встречаюсь с этим иногда. Вы, как монтажники, сдаёте смонтированное исправное оборудование.

У вас должен быть регламент на монтаж и проверку исправности с завершающим актом: типа дроссель клапан смонтирован в соответствии с ... сам соответствует ТУ ... исправен.

Наладочная организация имеет право принимать участие в приёмке от вас и разработке регламента, так как в дальнейшем получает это оборудование себе в работу.

Тут есть несколько хитростей, т.е. тот же дроссель клапан соответствует ТУ, но при включении вентилятора его шток гнётся и т.п. Это косяк производителя оборудования.

После сдачи смонтированного, всё остальное - это уже не ваша забота, программы испытаний, в том числе для сетевого оборудования, типа дроссель-клапанов, делает и оформляет наладочная организация.

Вы делаете монтаж и сдаёте исправное, работоспособное, проектное оборудование и сети, всё.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.