Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кондиционирование серверной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Machinator
Добрый день!

Имеется серверная, площадью 37,3м2.
На данный момент в серверной установлено: 6 кондиционеров DAIKIN холодильной мощностью по 6кВт каждый. Одновременно в работе всегда 4-5 кондиционера. Тепловая нагрузка от 10 до 14 кВт. Т.е. хватать должно 2-3 кондиционера, но по факту всегда на 2 больше. Будьте добры, подскажите, как правильно должны располагаться кондиционеры относительно оборудования. Фактическое расположение на рисунке.

Спасибо!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Omar_Siberian
На схеме 5 кондиционеров, причём два каких то канальника.
Марку кондиционеров и более внятный план не дурно было бы приложить.

Не хватает, потому что, по факту, кондиционер не выдает паспортные данные по производительности. В следствии износа и в следствии того, что паспорт написан для идеальных условий, в реальных, для нового, хрлодопроизводительность на 1-1.5 кВт меньше. Раньше в каталоге дайкина была табличка о изменении холодпроизыодительности, в зависимости от температур нар. воздуха.
Берём солид воркс, строим модель стоек и помещений и продуваем, анализируем распределение потоков и тепла, делов то laugh.gif
aas3
Цитата(Machinator @ 20.5.2015, 14:39) *
На данный момент в серверной установлено: 6 кондиционеров DAIKIN холодильной мощностью по 6кВт каждый. Одновременно в работе всегда 4-5 кондиционера. Тепловая нагрузка от 10 до 14 кВт. Т.е. хватать должно 2-3 кондиционера..

Ошибка. Смотрите по явной холодопроизводительности, а не по полной.
Цитата
, но по факту всегда на 2 больше. Будьте добры, подскажите, как правильно должны располагаться кондиционеры относительно оборудования. Фактическое расположение на рисунке.

По рисунку - непонятно следующее:
1) канальники расположены в полу, причём один из них резервный?
2) на стойках IT куда встроенные вентиляторы воздух выдувают?
3) где шестой кондиционер?
v-david
Воздушные клапаны на канальниках стоят?
Machinator
Господа спасибо. Отвечу подробнее завтра.
Machinator
Цитата(v-david @ 20.5.2015, 18:14) *
Воздушные клапаны на канальниках стоят?

Если вы имеете ввиду автоматические заслонки, то нет.

Цитата(aas3 @ 20.5.2015, 17:23) *
Ошибка. Смотрите по явной холодопроизводительности, а не по полной.

По рисунку - непонятно следующее:
1) канальники расположены в полу, причём один из них резервный?
2) на стойках IT куда встроенные вентиляторы воздух выдувают?
3) где шестой кондиционер?


Разрисовал схему подробнее, с моделями потоками, что и как работает.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
aas3
Цитата(Machinator @ 21.5.2015, 8:11) *
Если вы имеете ввиду автоматические заслонки, то нет.



Разрисовал схему подробнее, с моделями потоками, что и как работает.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Понятно.
Ещё вопросы:
Воздух с решёток воздуховода от канальников как направлен? По потолку горизонтально, вертикально вниз, или под углом на стойку?
Что выше расположено - низ воздуховода от канальников, или выпуск воздуха настенными блоками?
Низ настенных блоков расположен над верхним уровнем стойки, или как-то иначе?
Machinator
Цитата(aas3 @ 21.5.2015, 11:27) *
Понятно.
Ещё вопросы:
Воздух с решёток воздуховода от канальников как направлен? По потолку горизонтально, вертикально вниз, или под углом на стойку?
Что выше расположено - низ воздуховода от канальников, или выпуск воздуха настенными блоками?
Низ настенных блоков расположен над верхним уровнем стойки, или как-то иначе?

Воздух от канальников направлен вертикально вниз.
Одинокий кондиционер расположен выше канала, два настенных (вдоль окна) практически вровень.
Низ настенных блоков возвышается над верхним краем стойки на 400-500мм.
aas3
Цитата(Machinator @ 21.5.2015, 11:25) *
Воздух от канальников направлен вертикально вниз.
Одинокий кондиционер расположен выше канала, два настенных (вдоль окна) практически вровень.
Низ настенных блоков возвышается над верхним краем стойки на 400-500мм.

Т.е. более-менее нормально для всех стоек и расположены и раздают воздух только канальники, получается (кстати, к такому объединению блоков не помешали бы воздушные клапана "откр.-закр." после каждого блока - при одном неработающем блоке есть вероятность подачи воздуха совсем не туда, куда надо).

Для нормального охлаждения оборудования стоек воздух от кондиционеров надо равномерно подавать в зону забора вентиляторов стоек, (забирая его при этом с горячей стороны IT оборудования) чего настенные блоки нормально обеспечить, не мешая себе и друг другу, не могут из-за конструкции.

Есть ли возможность замены настенных блоков на канальные с организацией раздачи подобно существующим канальникам? Если нет - то нормального воздухораспределения здесь не добьётесь, как не ставьте, все время струи воздуха от настенных блоков друг другу и канальникам мешать будут.
Да, и окно должно закрываться от солнца, желательно совсем - лишнее тепло в этом помещении не нужно.
v-david
Цитата(aas3 @ 21.5.2015, 11:57) *
Т.е. более-менее нормально для всех стоек и расположены и раздают воздух только канальники, получается (кстати, к такому объединению блоков не помешали бы воздушные клапана "откр.-закр." после каждого блока - при одном неработающем блоке есть вероятность подачи воздуха совсем не туда, куда надо).

о чем и речь. Это даже не вероятность, а реальность
Machinator
Цитата(aas3 @ 21.5.2015, 11:57) *
Т.е. более-менее нормально для всех стоек и расположены и раздают воздух только канальники, получается (кстати, к такому объединению блоков не помешали бы воздушные клапана "откр.-закр." после каждого блока - при одном неработающем блоке есть вероятность подачи воздуха совсем не туда, куда надо).

Для нормального охлаждения оборудования стоек воздух от кондиционеров надо равномерно подавать в зону забора вентиляторов стоек, (забирая его при этом с горячей стороны IT оборудования) чего настенные блоки нормально обеспечить, не мешая себе и друг другу, не могут из-за конструкции.

Есть ли возможность замены настенных блоков на канальные с организацией раздачи подобно существующим канальникам? Если нет - то нормального воздухораспределения здесь не добьётесь, как не ставьте, все время струи воздуха от настенных блоков друг другу и канальникам мешать будут.
Да, и окно должно закрываться от солнца, желательно совсем - лишнее тепло в этом помещении не нужно.


Про заслонки понял.
В окна солнце не светит. За окном утепленный балкон (переделан под офисное помещение). Имеет ли смысл оконные стекла чем либо изолировать?

Менять кондиционеры возможности нет. Но, перенести есть. Если я перенесу 2 кондиционера из-за большой стойки и помещу их перед стойкой (нарисованы пунктиром). А так же каким то образом, пока не знаю каким, организую отвод горячего воздуха из-за стойки, и его подачу к кондиционерам (по сути вентиляцию внутри помещения организую), эти меры дадут большего эффекта нежели существующее расположение оборудования?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
aas3
Цитата(Machinator @ 21.5.2015, 13:28) *
1. В окна солнце не светит. За окном утепленный балкон (переделан под офисное помещение). Имеет ли смысл оконные стекла чем либо изолировать?
2. Менять кондиционеры возможности нет. Но, перенести есть. Если я перенесу 2 кондиционера из-за большой стойки и помещу их перед стойкой (нарисованы пунктиром). А так же каким то образом, пока не знаю каким, организую отвод горячего воздуха из-за стойки, и его подачу к кондиционерам (по сути вентиляцию внутри помещения организую), эти меры дадут большего эффекта нежели существующее расположение оборудования?

1. Какая-либо теплоизоляция здесь не нужна - хватит простых жалюзи хотя бы. Поток света перекрыть.
2. Сомневаюсь.
Сейчас у вас хотя бы ни одна струя прямо на стойки не дует, всё либо от стены отражается (для блоков по длинной стене) и более-менее теряет скорость и чёткое направление, худо-бедно заполняя пространство, либо сносится перпендикулярной струёй (для блока по короткой стене) от соседнего блока почти в ту же стену; дополнительно в процессе сбивается поток от канальников и частично тепло от стоек уносится приточной струёй настенного блока куда не надо, что не хорошо (конструкция такая, ничего не поделаешь).
Если перенесёте как показали, то дуть будет прямо на стойки, причём на одну больше, на другую меньше и также будет сбивать поток от канальников. + Если будете организовывать циркуляцию внутри то сделать это можно только вентилятором, а это тоже доп. теплоизбытки от его двигателя (мало, но есть).
В общем, "что совой об пень, что пнём об сову - всё равно сове как-то не по себе получается"©. В случае переноса даже немного хуже выходит.
Единственный нормальный вариант без полной переделки всего вообще - замена настенных блоков на канальники с организацией раздачи по аналогии с существующими.
ИОВ
Цитата(Machinator @ 20.5.2015, 15:39) *
Имеется серверная, площадью 37,3м2.
На данный момент в серверной установлено: 6 кондиционеров DAIKIN холодильной мощностью по 6кВт каждый. Одновременно в работе всегда 4-5 кондиционера. Тепловая нагрузка от 10 до 14 кВт. Т.е. хватать должно 2-3 кондиционера, но по факту всегда на 2 больше. Будьте добры, подскажите, как правильно должны располагаться кондиционеры относительно оборудования. Фактическое расположение на рисунке.

Полагаю, что всё-равно будут работать 4-5 конд-ров (у Вас их не 6, а 5 всего). Вы просто неправильно считаете - в каталогах указана полная номинальная холодопроизводительность при Тнар=35 град, Твн= 27 град. У Вас 14 кВт - явные теплоизбытки, да ещё и Твн, вероятно, +22 град, так что все 5 кондиционеров дают около 15 кВт "полезного" холода. Клапаны на канальниках установить надо обязательно, но в самое жаркое время года всё-равно будут необходимы все 5 кондиционеров.
SSA
Цитата(Machinator @ 21.5.2015, 15:28) *
Менять кондиционеры возможности нет. Но, перенести есть. Если я перенесу 2 кондиционера из-за большой стойки и помещу их перед стойкой (нарисованы пунктиром). А так же каким то образом, пока не знаю каким, организую отвод горячего воздуха из-за стойки, и его подачу к кондиционерам (по сути вентиляцию внутри помещения организую), эти меры дадут большего эффекта нежели существующее расположение оборудования?

Перенесите.
+ можно организовать"холодный" и "горячий" коридоры, выгородив сотовым поликарбонатом пространство "выхлопа" biggrin.gif кондиционеров и входа охлажденного воздуха в стойки от выхода нагретого воздуха из стоек до входа в кондиционеры. Как на рисунке зеленым. + сверху (проекции сбоку нет, поэтому не показал, но смысл в том, чтобы холодный воздух шел вниз в отгороженную зону, а нагретый поступал вн аход из горячей зоны).

"Колхоз", но поможет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.