Подскажите пожалуйста как определить длину конфузора? как переход: разница диаметров *2
Rayzih
У Молчанова "Проектирование промышленной вентиляции" угол сужения конфузора у факельного выброса 12-18 градусов. Зная больший и меньший диаметр можно подобрать длину.
anna d.
СПАСИБО ТЕБЕ БОЛЬШОЕ! biggrin.gif
Rayzih
Цитата(anna d. @ 3.6.2015, 9:34) *
СПАСИБО ТЕБЕ БОЛЬШОЕ! biggrin.gif

Да не за что!
Giedi Prime
Добрый день, коллеги.
Встречал ли кто факельные выбросы для прямоугольных каналов? Как их счиатть и есть ли они в природе вообще?

Дело в том, что по фасаду идут прямоугольные воздуховоды, а вредности из МО нужно рассеять. И что, с прямоугольного сечения переходить на круглое а потом уже на факел?
Skaramush
А что мешает переход сделать с тем самым углом 12-18 градусов?
Giedi Prime
Просто сомнения в том, что в прямоугольном (не квадратном даже) воздуховоде получится равномерное сопло. Ну, если глубоко зарыться в дебри гидрогазодинамики, то наверное какие-то выкладки и найдутся. Просто мало-ли, может уже кто-то сталкивлася с подобным вопросом.
Skaramush
Получится. Не те скорости, для появления проблем.
Кстати, я имел в виду переход с квадрата на круг с углом раскрытия 12-18 градусов.
Giedi Prime
Гм, даже так... Я не подумал об этом - чтобы переход выполнял функцию конфузора.