Факельный выброс
Подскажите пожалуйста как определить длину конфузора? как переход: разница диаметров *2
У Молчанова "Проектирование промышленной вентиляции" угол сужения конфузора у факельного выброса 12-18 градусов. Зная больший и меньший диаметр можно подобрать длину.
СПАСИБО ТЕБЕ БОЛЬШОЕ!
Цитата(anna d. @ 3.6.2015, 9:34)

СПАСИБО ТЕБЕ БОЛЬШОЕ!

Да не за что!
Giedi Prime
27.9.2016, 22:16
Добрый день, коллеги.
Встречал ли кто факельные выбросы для прямоугольных каналов? Как их счиатть и есть ли они в природе вообще?
Дело в том, что по фасаду идут прямоугольные воздуховоды, а вредности из МО нужно рассеять. И что, с прямоугольного сечения переходить на круглое а потом уже на факел?
Skaramush
28.9.2016, 7:53
А что мешает переход сделать с тем самым углом 12-18 градусов?
Giedi Prime
28.9.2016, 15:53
Просто сомнения в том, что в прямоугольном (не квадратном даже) воздуховоде получится равномерное сопло. Ну, если глубоко зарыться в дебри гидрогазодинамики, то наверное какие-то выкладки и найдутся. Просто мало-ли, может уже кто-то сталкивлася с подобным вопросом.
Skaramush
28.9.2016, 15:56
Получится. Не те скорости, для появления проблем.
Кстати, я имел в виду переход с квадрата на круг с углом раскрытия 12-18 градусов.
Giedi Prime
28.9.2016, 18:16
Гм, даже так... Я не подумал об этом - чтобы переход выполнял функцию конфузора.