Инженер ОВК
ДОБРЫЙ ДЕНЬ. ДЕЛАЕМ ГАРАЖ ПОДЗЕМНЫЙ - 2 ЭТАЖА. МЕСТА КАК ВСЕГДА ДЛЯ СЕТЕЙ МАЛО. НУЖНО ЗАПРОЕКТИРОВАТЬ ПК, СПРИНКЛЕРЫ И ДРЕНЧЕРЫ. ДУМАЛА ДРЕНЧЕРЫ СПРИНКЛЕРНУЮ И ПК СДЕЛАТЬ НА ОДНОЙ СЕТИ ИЛИ ДРЕНЧЕРЫ ОТДЕЛЬНО, А ПК И СПРИНКЛЕРЫ ВМЕСТЕ. В СТАРОМ СНИП 21-02-99 П.6.6 БЫЛО СКАЗАНО ЧТО ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬСЯ ОТДЕЛЬНО ОТ ОТ ДРУГИХ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА. ПО НОВЫМ СП ТАКОГО ПУНКТА НЕТ. ВОПРОС 1: МОЖНО ПК ВЕШАТЬ НА СПРИНКЛЕРНУЮ СИСТЕМУ ИЛИ Я НЕПРАВИЛЬНО ПОНЯЛА ПУНКТ. ВОПРОС 2: ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬ СХЕМУ: 1- КОГДА ВСЕ ТРИ СИСТЕМЫ ВМЕСТЕ НА ОДНОЙ СЕТИ, РАДИ ЭКОНОМИЯ МЕСТА ИЛИ 2 - КОГДА ДРЕНЧЕРЫ ОТДЕЛЬНО А ПК И СПРИНКЛЕРЫ НА ОДНОЙ. ВЫЛОЖУ ПЛАН НА ОТМ 0,000 С ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЙ РАЗВОДКОЙ. ЭТО ТОЛЬКО НАБРОСКИ, ТАМ ДРУГИЕ СЕТИ НАНЕСЕНЫ, МОЖЕТ БУДЕТ НЕПОНЯТНО. ЕЩЕ ЕСТЬ ПЛАН НА -3,000, НО ТАМ ЕЩЕ НИЧЕГО НЕ РАЗВОДИЛА.
BTS
СП 154
6.2.2 В подземных автостоянках с двумя этажами и более внутренний противопожарный водопровод должен выполняться отдельно от других систем внутреннего водопровода.
6.2.3 В подземных автостоянках внутренний противопожарный водопровод и автоматические установки пожаротушения должны иметь выведенные наружу патрубки с соединительными головками, оборудованные вентилями и обратными клапанами, для подключения передвижной пожарной техники.
СП113

6.2.3 Инженерные системы, обеспечивающие пожарную безопасность автостоянок
вместимостью более 50 машино-мест, встроенных (пристроенных) в здания другого
назначения, должны быть автономны от инженерных систем этих зданий, при
вместимости 50 и менее машино-мест разделение указанных систем не требуется,
кроме системы вентиляции (в том числе противодымной). Допускается объединение
групп насосов с учетом объема максимального расхода воды при тушении пожара.
6.2.4 В подземных автостоянках с двумя этажами и более внутренний противопожарный водопровод и автоматические установки пожаротушения должны иметь выведенные наружу патрубки с соединительными головками, оборудованные вентилями и обратными клапанами, для подключения передвижной пожарной техники.

Дренчерные завесы можно подключать или к спринклерным секциям, или к отдельно выполненной системе ВПВ.
Инженер ОВК
СП 154.13130.2013 для встроенных подземных автостоянок, а у нас отдельное здание подземное. И его нет в перечне обязателных стандартов от 26 декабря 2014г №1521. Вопрос - Этот пункт имеет ввиду Противопожарный водопровод должен быть отдельно от хоз. питьевого?
СП113 Инженерные системы, обеспечивающие пожарную безопасность автостоянок вместимостью более 50 машино-мест, встроенных (пристроенных) в здания другого назначения, должны быть автономны от инженерных систем этих зданий. То есть если мы делаем спринклерную систему во встроенном гараже в другое помещение, то у этой системы для гаража будет свой узел управления в насосной. Я так этот пункт поняла.
ВПВ думаю будет на спринклерной тогда, а дренчерная отдельно.
BTS
СП113

6.2.4 В подземных автостоянках с двумя этажами и более внутренний противопожарный водопровод и автоматические установки пожаротушения должны иметь выведенные наружу патрубки с соединительными головками, оборудованные вентилями и обратными клапанами, для подключения передвижной пожарной техники.

Формулировка наводит на мысль о том, что ВПВ и АПТ должны выполняться раздельно.
Инженер ОВК
Я понимаю что в этом пункте говорится про патрубки, а не про раздельные системы. Может в гараже вообще только один водопровод противопожарный без спринклерной, а с порошковым модулем. Тогда ВПВ и нужно выводить наружу.
Fisher_dm
Писатели...........)))


"СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности"

4.1.17. В помещениях, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения, внутренние ПК допускается размещать на водяной спринклерной сети после узлов управления на трубопроводах диаметром DN-65 и более.




"СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"

5.2.23. В спринклерных АУП на питающих и распределительных трубопроводах диаметром DN 65 и более допускается установка пожарных кранов по [2], ГОСТ Р 51049, ГОСТ Р 51115, ГОСТ Р 51844, ГОСТ Р 53278, ГОСТ Р 53279 и ГОСТ Р 53331, а устройств первичного пожаротушения - по специальным техническим условиям.

5.2.26. Секция спринклерной установки с более 12 пожарными кранами должна иметь два ввода.
Инженер ОВК
Цитата(Fisher_dm @ 11.6.2015, 13:31) *
Писатели...........)))


"СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности"

4.1.17. В помещениях, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения, внутренние ПК допускается размещать на водяной спринклерной сети после узлов управления на трубопроводах диаметром DN-65 и более.




"СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"

5.2.23. В спринклерных АУП на питающих и распределительных трубопроводах диаметром DN 65 и более допускается установка пожарных кранов по [2], ГОСТ Р 51049, ГОСТ Р 51115, ГОСТ Р 51844, ГОСТ Р 53278, ГОСТ Р 53279 и ГОСТ Р 53331, а устройств первичного пожаротушения - по специальным техническим условиям.

5.2.26. Секция спринклерной установки с более 12 пожарными кранами должна иметь два ввода.



Вот я с вами согласна. И не могу найти обратное - что ВПВ должен быть отдельно от спринклерной. С чего все началось. Проект гаража сделан, но там ВПВ и порошок, нужно запроектировать спринклерную. Гараж не высокий, весь коридор заняли сетями, хотелось бы сократить их количество, потому что даже головки разместить негде. По нормам головки должны располагаться на 200-300 от потолка, а если там все в сетях. Просто смотрела старые проекты гаражей, везде делают ВПВ отдельно от спринклерной в подвале вот и задалась вопросом, а то вдруг пожарники потом не примут систему.
Инженер ОВК
У кого-нибудь еще есть мнение по этому поводу? Можно в подземных стоянка Пожарные краны вешать на спринклерную систему?