Ребят, у меня такой вопрос.
Имеется частотник Emotron, стоит на насосной станции, работает в режиме ПИД регулятора на поддержание постоянного давления в системе водоснабжения, с заданием ручным потенциометром.
Требуется сделать так что бы в ночные часы, когда разбор минимальный, он переходил на фиксированную частоту. Для этого имеется реле времени с НЗ и НО контактами.
Но я никак не мог настроить его что бы он работал в таком режиме. Настраиваю фиксированную частоту, и активирую цифровой вход, для активации этой частоты.
При подаче высокого уровня на цифровой вход, он как работал в режиме ПИД так и работает.