Цитата(qwerqwerty @ 25.7.2015, 18:53)

Здравствуйте! Возникла проблема с отоплением 10-этажного механизированного паркинга. Отопление - воздушное, с помощью воздушно-отопительных агрегатов Volcano. Общая нагрузка 133 кВт. Заказчик предлагает вариант установки Volcano только на нижних этажах паркинга, и установки в перекрытиях переточных решеток, для подъема теплого воздуха вверх и отопления верхних уровней паркинга. Интересно, возможен ли вообще такой вариант отопления автостоянки, может ли кто сталкивался? Будет ли это эффективно? Или же лучше установка вулканов на всех этажах?
Есть конечно такие схемы, когда воздух передается из одного помещения в другое. Но хотелось бы посмотреть на тепловой баланс и расходы воздуха - откуда цифра в 133 кВт взялась?
Могу только предположить что это не вариант, т.к. на парковке должен быть определенный воздухообмен и подача воздуха из одного помещения в другое наверняка недопустима по концентрациям ВВ. А значит и воздушное отопление должно быть поэтажным.