Forestw
Коллеги, помогите разобраться с обслуживание котлов типа Protherm 120 SOO. Необходимо ли постоянное присутствие персонала? В инструкции написано следующее: "Кроме мер в практических ситуациях , обслуживающий персонал должен обеспечить отключение котла всегда, если невозможно им надежно управлять (и после переключения в ручной режим). Также
должно быть обеспечено закрытие подачи медиума при утечке (прежде всего газа, а также ОВ, в случае необходимости и электричества), после чего необходимо вызвать договорный сервис. Отключение котла и закрытие подачи медиума должно быть обеспечено всегда при возникновении опасности (например, при пожаре объекта)."

Как организовать контроль утечек газа (и надо ли), теплоносителя, описанных в инструкции. Постоянное присутствие персонала, как-то не логично выглядит.

пананан
Где стоит котел?
Это просто сферический котел в вакууме или котел в составе автоматической газовой котельной? Или Вы сейчас проектируете котельную с ним?
KYV86
Если изначально, в проекте котельная автономная (без персонала), то должны быть системы контроля утечек газа, задымленности (СО), пожарно-охранная и т.п., включая все технологические параметры безопасности. Установка системы удаленного оповещения (в диспетчерскую или обслуживающему персоналу) об аварийных ситуациях - это на усмотрение Заказчика.
Forestw
Цитата(пананан @ 6.8.2015, 12:25) *
Где стоит котел?
Это просто сферический котел в вакууме или котел в составе автоматической газовой котельной? Или Вы сейчас проектируете котельную с ним?


Котельная для отопления АБК. В том же АБК установлены 3 котла, которые обслуживает четыре человека. (Видимо круглосуточно). Вопрос правильности распределения трудовых ресурсов и возможности сокращения штата для обслуживания котельной с задействованием людей на другом участке работ. Что необходимо сделать, чтобы это оборудование работало автономно и возможно ли это?
timofeyprof
Цитата(Forestw @ 7.8.2015, 9:57) *
которые обслуживает четыре человека. (Видимо круглосуточно). Вопрос правильности распределения трудовых ресурсов

какой график работы, количество смен в сутки.
Обслуживающего персонала в автоматизированной котельной может не быть, но в любом случае нужен будет диспетчер для дистанционного контроля за исправной работой котельной, т.е. штатная единица. Диспетчер должен быть специально обучен. Т.е. тот же обслуживающий персонал, но находящийся не непосредственно в котельной а например на посту охраны АБК, т.к. если предусмотрено совмещение должностей.
Но самое главное автоматизация и диспетчеризация - это доп капиталовложения. Вам нужно оценить стоимость этих работ и сравнить с экономией от сокращения штатных единиц.
zenat
Цитата(timofeyprof @ 7.8.2015, 10:12) *
какой график работы, количество смен в сутки.
Обслуживающего персонала в автоматизированной котельной может не быть, но в любом случае нужен будет диспетчер для дистанционного контроля за исправной работой котельной, т.е. штатная единица. Диспетчер должен быть специально обучен. Т.е. тот же обслуживающий персонал, но находящийся не непосредственно в котельной а например на посту охраны АБК, т.к. если предусмотрено совмещение должностей.
Но самое главное автоматизация и диспетчеризация - это доп капиталовложения. Вам нужно оценить стоимость этих работ и сравнить с экономией от сокращения штатных единиц.

а не проще ли поставить клапан с приводом, а сигнал взять с газоанализатора. Пошел газ в помещение - датчик сработал - газовую трубу закрил. Самая премитивная автоматика котла вирубит его при низком давлении газа. вот и все дела как по мне
timofeyprof
Цитата(zenat @ 10.8.2015, 15:20) *
а не проще ли поставить клапан с приводом, а сигнал взять с газоанализатора. Пошел газ в помещение - датчик сработал - газовую трубу закрил. Самая премитивная автоматика котла вирубит его при низком давлении газа. вот и все дела как по мне

думаете ноу-хау придумали? Система загазованности с отключающим клапаном на вводе - обязательное нормативное требование к котельным.
Цель диспетчеризации - контроль за основными параметрами работы котельной.