Доброго времение суток. Технадзор требует, чтобы между трубопроводами системы АПТ и вентиляцией было расстояние минимум 20 мм. В СП5 нашел только это:
5.7.25 Расстояние между трубопроводом и стенами строительных конструкций должно составлять не менее 2 см.
И всё. Расстояние между трубопроводами и другими инженерными системами ни в каких СП и СНИПах не нашел.
не нормируется и принимается чисто технологически
требование в 20 мм скорее рекомендация. отступить можно и 10 мм
смысл в том, чтобы не было соприкосновения при возможных подвижках и вибрациях
для вентиляционных коробов вибрация вообще актуальна
Sindarkon
24.8.2015, 11:15
Если воздуховод перпендикулярно проходит, то тут применяется здравый смысл; если параллельно - то ПБ 03-585-03, п.5.1.9 будет вполне уместен.