Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Преобразования величин Real в Desigo Xwork
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Nelov
Добрый день.
У меня есть задача связать Desigo Insight и контролеры сигнетик.
Использовал контролер интеграции pxc00-u с карточкой pxa-rs2. Проблема вылезла с переменными real.
Как я понял в сигнетиках сначала передаются младшие биты затем старшие. Desigo читает в нормальном порядке, из-за этого и возникла проблема.

С остальными типами нормально читаются пишутся.
Вопрос в чем как переменную real со входа AO перевести в dword. Готовых блоков конвертации для real в dword нет. Перевод в int проблему не решит. Так как это просто округление.
Nelov
Я бы с радостью. Но нет исходника сигнетика. Только таблица переменных.
Nelov
Выход найден!
Поддержка Сименса помогла. Нужно в задании адреса указать доппараметр отвечающий за конвертацию значения регистра.

Ну а конструктор программ то есть но толку. если я изменю программу то шкаф автоматики автоматически снимется с гарантии. Так что палка о двух концах.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.