Полная версия этой страницы:
Аэродинамический расчёт
ответьте пожалуйста, как подобрать сечение воздуховодов?
Здравствуйте, Allessya!
Определяетесь с количеством воздуха, которое требуется пропускать по воздуховодам. Исходя из этого расхода расчитываете площадь сечения: S=L/(3600*V), где V - скорость воздуха в сечении.
Далее по площади вычисляете диаметр сечения (в случае выбора круглого сечения) или габариты сторон (в случае выбора прямоугольного сечения. Прямоугольное сечение можно подобрать по рассчитанной площади сечения, эквивалентного круглому. Или делением полученной площади на одну из сторон прямоугольного воздуховода. Но смотрите, чтобы при подборе прямоугольного воздуховода одна сторона не превышала вторую более чем в 4 раза. Рекомендация). Далее, как правило, принимают ближайший из двух размеров, обычно берут тот, который больше.
Цитата(nvk @ 16.8.2015, 2:01)

Здравствуйте, Allessya!
Определяетесь с количеством воздуха, которое требуется пропускать по воздуховодам. Исходя из этого расхода расчитываете площадь сечения: S=L/(3600*V), где V - скорость воздуха в сечении.
Далее по площади вычисляете диаметр сечения (в случае выбора круглого сечения) или габариты сторон (в случае выбора прямоугольного сечения. Прямоугольное сечение можно подобрать по рассчитанной площади сечения, эквивалентного круглому. Или делением полученной площади на одну из сторон прямоугольного воздуховода. Но смотрите, чтобы при подборе прямоугольного воздуховода одна сторона не превышала вторую более чем в 4 раза. Рекомендация). Далее, как правило, принимают ближайший из двух размеров, обычно берут тот, который больше.
Здравствуйте!
спасибо) да, уже посчитала это) а как решить сколько у меня диффузоров будет?
и вообще после прямоугольного у меня идёт круглое сечение.. как в этом случае быть? и как определить длину самой магистрали?
Цитата(Alessya @ 16.8.2015, 1:45)

Здравствуйте!
спасибо) да, уже посчитала это) а как решить сколько у меня диффузоров будет?
и вообще после прямоугольного у меня идёт круглое сечение.. как в этом случае быть? и как определить длину самой магистрали?
Сначала Вы
конструируете систему воздуховодов на своих планах, исходя из задач вентсистемы, требований к воздушной среде помещений. Колмчество воздухораздающих устройств принимается по условиям воздухораздачи/характеристикам этих устройств (пропускная способность, скорости, шум). Только после этого стОит приступать к аэродинамическому расчёту. Рекомендации по конструированию и расчёту вентсистем следует смотреть в соответствующих учебниках для ВУЗов и Справочниках Проектировщика. На Форуме в Книгохранилище всё это есть.
При расчёте воздуховоды разбиваются на участки с постоянным расходом и сечением. Так что
у Вас будет тут 2 участка с одинаковым расходом - с круглым сечением, с прямоугольным сечением. Сам переход учитывается на любом участке
Skaramush
16.8.2015, 9:14
Да уж....
Задача вентиляции не просто поставлена с ног на голову, а попросту игнорируется и загоняется в разряд "само получится".
Автору темы. Первая, основная, она же - единственная. Задача ваша - обеспечить требуемые параметры в РЗ. Всё. Точнее - всё должно быть подчинено этому. А такое подчинение потребует от вас совершенно противоположного порядка решения. Первое - схема воздухообмена. Второе - для её обеспечения тип, количество и взаимное размещение воздухораспределителей. Третье - трассировка воздуховодов к размещенным ВР. И уже последнее - то, что вы "уже посчитала" - размеры этих воздуховодов. Повторю - вы всё ставите с ног на голову, совершая типичнейшую ошибку множества проектировщиков. Считая, что основное - посчитать сеть.
Хотя...
Пока есть такой подход, мы никогда не останемся без работы. Вот только люди в РЗ - они чем виноваты?
P.S.
Перечисляя порядок, я имел в уме то, что требуемый воздухообмен вами грамотно посчитан. Не хотелось бы предполагать, что это тоже либо взято "с потолка", либо потом "а подскажите кратность".
[quote name='Skaramush' date='16.8.2015, 10:14' post='1141114']
Да уж....
Задача вентиляции не просто поставлена с ног на голову, а попросту игнорируется и загоняется в разряд "само получится".
Автору темы. Первая, основная, она же - единственная. Задача ваша - обеспечить требуемые параметры в РЗ. Всё. Точнее - всё должно быть подчинено этому. А такое подчинение потребует от вас совершенно противоположного порядка решения. Первое - схема воздухообмена. Второе - для её обеспечения тип, количество и взаимное размещение воздухораспределителей. Третье - трассировка воздуховодов к размещенным ВР. И уже последнее - то, что вы "уже посчитала" - размеры этих воздуховодов. Повторю - вы всё ставите с ног на голову, совершая типичнейшую ошибку множества проектировщиков. Считая, что основное - посчитать сеть.
Хотя...
Пока есть такой подход, мы никогда не останемся без работы. Вот только люди в РЗ - они чем виноваты?
P.S.
Перечисляя порядок, я имел в уме то, что требуемый воздухообмен вами грамотно посчитан. Не хотелось бы предполагать, что это тоже либо взято "с потолка", либо потом "а подскажите кратность".
Спасибо. Я поняла вас.
Скажу прямо, помогите пожалуйста разобраться с аэродинамическим расчётом.
Skaramush
16.8.2015, 9:57
Поставьте грамотно вопрос - получите точный ответ.
А для начала, откройте Справочник проектировщика и просмотрите соответствующий раздел.
Цитата
Скажу прямо, помогите пожалуйста разобраться с аэродинамическим расчётом
Судя по вопросам вы вообще никогда не сталкивались с тем, чем хотите заниматься. Что ж не вы первая, не вы последняя.
Каждый начинает с чем-то разбираться с нуля.
В сети есть куча книг, где рассматриваются азы конструирования и расчета вент. сети.
Начните изучение и самообразование хоть с чего-нибудь.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.