Добрый день. Проектируем в существующем здании стоянки противопожарный водопровод. Насосную распологаем в прилегающем здании кательной. Могут ли резервуары противопожарные находиться не в противопожарной насосной станции, а в самом помещении стоянки. Они уже там стоят и двигать их никто не хочет.
Sindarkon
27.8.2015, 11:30
В помещении - нет, но можно их в отдельное помещение поставить, выгороженное REI45.
Цитата(Sindarkon @ 27.8.2015, 12:30)

В помещении - нет, но можно их в отдельное помещение поставить, выгороженное REI45.
+1
Инженер ОВК
27.8.2015, 13:00
можно оставить на этом месте только выгородить противопожарными стенами? как раз та стена где она стоит граничит с предполагаемой противопожарной насосной станцией. а дверь должна быть противопожарная?
Sindarkon
27.8.2015, 14:24
Да.
Да, противопожарная.