Lexxss
Здравствуйте, допускается размещать отопительный прибор в коридоре с наружными дверьми не оборудованными тамбуром и воздушно-тепловой завесой? Спасибо за ответ!
ИОВ
Цитата(Lexxss @ 9.9.2015, 11:37) *
Здравствуйте, допускается размещать отопительный прибор в коридоре с наружными дверьми не оборудованными тамбуром и воздушно-тепловой завесой? Спасибо за ответ!

Вообще-то, согласно п. 9.19 СП 54 для жилых и п. 4.24 СП 118 для общественных зданий тамбур, как правило, д.б. Но бывают случаи, что двери запасные (аварийный выход) и без тамбура. Если Ваши архитекторы уверены в нормативном решении входа или здание существующее, то обратите внимание на формулировку СП 118
Цитата
4.24. ...
Допускается устройство утепленных дверей без устройства тамбура...

Устанавливать отопительный прибор, конечно, можно. Но Ваши проектные решения по месту установки и обвязки должны обеспечивать "незамерзание" этого прибора
BIONDER
Цитата(Lexxss @ 9.9.2015, 11:37) *
Здравствуйте, допускается размещать отопительный прибор в коридоре с наружными дверьми не оборудованными тамбуром и воздушно-тепловой завесой? Спасибо за ответ!

Разрешается. Ведь это коридор, а не тамбур. Формально ничего не нарушаете.
Diteti
Не факт, что здесь будет разрешено.
Обычно люди приходят и смотрят на планировку. По факту уже видно, можно туда или нет.