Добрый день. Хотелось бы грамотного совета.
Проектируем двухэтажную пекарню. Рядом смежно расположены девятиэтажные жилые дома. Вопрос в том, как вывести вытяжные
зонты выше кровли, если кровля пекарни ниже жилых домов? Какое расстояние должно быть от окон? Есть ли где нибудь прописаны
нормы?
Злой
Расстояние до жилых домов?
Есть ли разрешение экспертизы на проектирование пекарни в жилом массиве?
Злой
ВНТП 02-92 "Нормы технологического проектирования предприятий хлебопекарной промышленности".
Лазанья
Цитата(Злой @ 16.9.2015, 12:11) *
Расстояние до жилых домов?
Есть ли разрешение экспертизы на проектирование пекарни в жилом массиве?

Разрешение есть. Реконструкция магазина с офисами в пекарню

[quote name='Злой' date='16.9.2015, 12:11' post='1149427']
Расстояние до жилых домов?
Есть ли разрешение экспертизы на проектирование пекарни в жилом массиве?
Пекарня вплотную к 3 домам девятиэтажным.
Злой
Поднимать по стене жилого дома, выше кровли на 2 метра..., но это проблема.
Посмотри поиском: много писал про выброс от кохонь ресторанов.