Полная версия этой страницы: Клапан Danfoss Vfg2
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
RomanB
Потёк Клапан Danfoss VFG2. Подлежит ремонту? Продаются ремкомплекты?
Сайт Danfoss не дал ответы...
Есть опыт ремонта такого клапана?
Сами ещё не разбирали, "почву" готовлю заранее.
BIONDER
вопрос где течет и почему. сальник штока или прокладка.
RomanB
Сальник штока. Затянули чуть гайку, перестало. Через пару дней опять потекло...
Астар
Звоните в представительство Данфосс, либо напишите им, но быстрее - позвонить. Клапан VB 2, по крайней мере, оказался ремонтопригоден. Долго ли простоял у вас этот клапан? На какой среде/параметрах?