SmokeSlayer
Здравствуйте! Ситуация такая...
Дано: ТЦ, атриум 17м*27м h=22 м, в центре атриума эскалаторы, по периметру которых противопожарные шторы с дренажной завесой. В предписании сказано "предусмотреть дымоудаление из атриума".
Если этажи соединяются только в месте эскалатора, и по их периметру есть завеса, считать ли вообще это место атриумом? Откуда нужно предусмотреть ДУ, из верхней части или поэтажно?
Цифры, конечно получаются просто огромные, если считать как атриум. Поэтажно можно обойтись 65000 м3/ч с каждого. Просто в голове не совсем укладывается. Если из атриума, то нужны ли завесы? Или же теперь считать каждый этаж отдельным пожарным отсеком?
Помогите разобраться.
NOVIK_N
Цитата(SmokeSlayer @ 5.10.2015, 1:46) *
Помогите разобраться.

Сначала надо понять, что может быть в атриуме горючей нагрузкой?
ИОВ
Цитата(SmokeSlayer @ 5.10.2015, 1:46) *
Дано: ТЦ, атриум 17м*27м h=22 м, в центре атриума эскалаторы, по периметру которых противопожарные шторы с дренажной завесой. В предписании сказано "предусмотреть дымоудаление из атриума".
Если этажи соединяются только в месте эскалатора, и по их периметру есть завеса, считать ли вообще это место атриумом? Откуда нужно предусмотреть ДУ, из верхней части или поэтажно?
Цифры, конечно получаются просто огромные, если считать как атриум. Поэтажно можно обойтись 65000 м3/ч с каждого. Просто в голове не совсем укладывается. Если из атриума, то нужны ли завесы? Или же теперь считать каждый этаж отдельным пожарным отсеком?
Помогите разобраться.

Полагаю, противопож. шторы у Вас по периметру проёма для эскалатора. Надо знать, на какую высоту опускаются шторы - на полную высоту этажа или на 2 м от пола каждого уровня.
Завесы, конечно, не дренажные, а дренчерные - распространению дыма они не препятствуют, только распространению огня.
Не понятно, выход с эскалатора куда? Вероятно, вокруг эскалатора пешеходная галерея?
Должно быть спринклерное пожаротушение. Есть?
Каждый этаж атриума не является пож. отсеком.
Злой
Дренажные завесы - сила)
Зона атриума - это единый пож.отсек, если не сказано иначе в СТУ.
Всегда думай о том как будет двигатьсья дымо-воздушная смесь от очага возгарания (задымления)
На такие комплексы необходимо предусматривать комплекс противодымных мероприятий.