Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Нужна ли экспертиза проекта?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Артём 86
спроектировали подземный газопровод высокого давления, ПП труба 63Ду, протяженность 500 м. Один конец будет врезаться в действующий газопровод, другой конец будет врезаться в газопровод недавно построенный и на него подписан акт законченного строительства. Проект на существующий газопровод экспертизу уже проходил. Вопрос: нужна ли экспертиза на подземный газопровод.
timofeyprof
Реконструкция опасного производственного объекта/расширение линейного объекта - подпадает под экспертизу.
Артём 86
А разве ст.49 Град. кодекса не применяется ?
GASPAR
Цитата(Артём 86 @ 5.10.2015, 14:58) *
А разве ст.49 Град. кодекса не применяется ?


А причём тут статья 49 Градкодекса. Есть ещё регламент о безопасности систем газорапределения и газопотребления. Экспертиза нужна.
timofeyprof
Цитата(Артём 86 @ 5.10.2015, 15:58) *
А разве ст.49 Град. кодекса не применяется ?

как раз применяется. по какому пункту вы увидели, что экспертиза не требуется?
Артём 86
ГрадКодекс РФ.
ст.49 п.1. "Проектная документация объектов капитального строительства и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, подлежат экспертизе, за исключением случаев, предусмотренных частями 2, 3 и 3.1 настоящей статьи. Экспертиза проектной документации и (или) экспертиза результатов инженерных изысканий проводятся в форме государственной экспертизы или негосударственной экспертизы. Застройщик или технический заказчик по своему выбору направляет проектную документацию и результаты инженерных изысканий на государственную экспертизу или негосударственную экспертизу, за исключением случаев, если в соответствии с настоящей статьей в отношении проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, предусмотрено проведение государственной экспертизы".
rw3lj
Сейчас есть следующие экспертизы :
-экспертиза строительная государственная
-экспертиза строительная не государственная
- экспертиза промышленной безопасности.
На мой взгляд ваш проект однозначно подлежит экспертизе промышленной безопасности если речь идет
о техническом перевооружении;
Если финансирование будет осуществляться из местного или государственного бюджета то вам
не обойтись без экспертизы государственной в части. по крайней мере, проверки смет.
В остальных случаях лучше пройти хотя бы негосударственную экспертизу проекта.
так как речь идет об опасном промышленном объекте, хотя по Градкодексу напрямую вы не найдете
обязательного требования для прохождения строительной экспертизы для отдельного взятого
раздела проектной или рабочей документации.
Карлсончик
не хочу дублировать тему с таким же вопросом, поэтому пишу здесь
уважаемые форумчане, помогите разобраться нужна ли экспертиза проектной документации на следующий объект- существующее промышленное здание, ранее отапливалось от теплосетей, сейчас газифицируется и в здании проектируется встроенная газовая котельная, общей мощностью 470кВт.

Да, нужна экспертиза промбезопасности, а нужна ли экспертиза проектной документации?
Со слов эксперта Ростехнадзора- достаточно любой одной экспертизы - или экспертизы на объект капитального строительства вместе со встроенной котельной или экспертизы промбезопасности отдельно на котельную.
не могу найти чем это регламентируется? Не понимаю как читать статью 49 градостроительного кодекса- ну допустим наш объект как объект капитального строительства подпадает под необходимость экспертизы, но здание то у меня существующее, можно ли проходить экспертизу только встроенной котельной без всего здания?

разрешение на строительство я так понимаю заказчику не понадобится- п.17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
- 4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом.. Строительство все будет за счет собственника. То есть можно ли в данном случае обойтись только экспертизой промбезопасности?
Slav4ik
Гос экспертиза или (вневедомственная экспертиза) проекта + экспертиза здания. Под промку Ваш объект не попадает.
killovat
Вы смеетесь? Конечно, нужна! Иначе как вы установите, правильны ли расчеты, можно ли производить работы и т.д.?
nwit
В соответствии с ТР О сетях газораспределения и газопотребления Вам необходимо спроектировать, построить и ввести в эксплуатацию сеть газопотребления предприятия. Проектная документация в соответствии с данным ТР подлежит оценке соответствия только в виде гос. экспертизы и только в случаях предусмотренных Град. кодексом. В исполнение майских указов Президента РФ в регионах были приняты местные законы от градостроительной деятельности, которые отменили выдачу разрешений на строительство сетей инженерно-технического обеспечения, к которым относятся и сети газопотребления. В соответствии с Град. кодексом если не требуется получения разрешения на сроительство, то и экспертиза проектной документации не проводится. Что касается экспертизы промышленной безопастности, то в соответствии с законом о промышленной безопастности, ст13 1. Экспертизе промышленной безопасности подлежат:
документация на консервацию, ликвидацию опасного производственного объекта;
документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности;
То есть опастный производственный объект должен быть создан, зарегистрирован в реестре ОПО, затем с ним необходимо выполнить ряд вышеперечисленных мероприятий, а затем вся документация (эксплуатационная, проектная, паспорта на тех.устройства и пр.) подвергается экспертизе ПБ. Требования кого бы то ни было по проведению любых экспертиз проектной документации не законны. Получайте письменное подтверждение этих требований и обжалуйте в прокуратуру.

Цитата(killovat @ 24.10.2015, 19:45) *
Вы смеетесь? Конечно, нужна! Иначе как вы установите, правильны ли расчеты, можно ли производить работы и т.д.?

Смешного мало в том, что проектировщик и ГИП несущие уголовную ответственность и пожизненно отвечающие за принятые решения, много лет надеялись на экспертизы, как на нормо- контроль. Если нехватает квалификации для выполнения и проверки собственных расчетов нужно просто немного поучиться. С уважением!
stessi
Вы смеетесь? Конечно, нужна! Иначе как вы установите, правильны ли расчеты, можно ли производить работы и т.д.?

Ха-ха! Если бы они там действительно что-то дельное проверяли! Так, формальные мелочи смотрят только (в 90% случаев).
GazRust
Доброго дня всем. Возник вопрос по экспертизе: как известно, в градкодексе отменили необходимость получения разрешения на строительство для газопроводов до 0,6МПа. Проектируем газопровод высокого давления с установкой ГРПШ и далее от него низкое по поселку. Получается, раз разрешение на строительство не нужно, то и не нужна экспертиза?
GASPAR
Цитата(GazRust @ 28.1.2021, 8:39) *
Доброго дня всем. Возник вопрос по экспертизе: как известно, в градкодексе отменили необходимость получения разрешения на строительство для газопроводов до 0,6МПа. Проектируем газопровод высокого давления с установкой ГРПШ и далее от него низкое по поселку. Получается, раз разрешение на строительство не нужно, то и не нужна экспертиза?

Если объект финансируется за счет средств бюджетной системы РФ (иными словами за счет бюджета: местного, областного, краевого, федерального), то потребуется как минимум проведение проверки достоверности сметной стоимости. То есть стадию "П" разработать придётся. Ну и в задании на проектирование см. что написано. Как максимум - посмотрите местный закон о градостроительной деятельности - может там есть уточнения и экспертиза необходима.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.