Коллеги!
Какое давление теплоносителя будет на вводе в ИТП (1 этаж), если давление на выходе из крышной котельной (10 этаж):
на подающ. тр-де - 5 кгс/см2
на обратном - 3 кгс/см2
инж323
+ высота дома минус потери " по пути"(и линейные и на кмс). а зачем вам 5 кило держать на выходе из котельной? насос хотите побольше впаять заку?
tiptop
Цитата(инж323 @ 10.10.2015, 21:39) *
+ высота дома минус потери " по пути"(и линейные и на кмс)

Это справедливо только для подающего трубопровода в ИТП.
Для обратного: + высота дома + потери " по пути"

инж323
справедливей было б написать- рисуйте пьезометр и было б точней фразеологически выражена инженерная мысль.
да, для обратки знак другой будет. но зачем 5 кило на подаче?
Лыткин
Цитата(инж323 @ 10.10.2015, 23:27) *
справедливей было б написать- рисуйте пьезометр и было б точней фразеологически выражена инженерная мысль.
да, для обратки знак другой будет. но зачем 5 кило на подаче?

Ув. специалисты! Помните давление в сети определяется "обраткой" + 3-5 м вод.ст. Давление в прямом трубопроводе равно: давлению в обратке + гидравлическое сопротивление сети. Если взять насос с бОльшим напором, то это приведёт к увеличению расхода в СО, что нежелательно.
Altelega
Цитата
приведёт к увеличению расхода в СО, что нежелательно.
если его не поджать rolleyes.gif

Цитата
Какое давление теплоносителя будет на вводе в ИТП (1 этаж), если давление на выходе из крышной котельной (10 этаж):
на подающ. тр-де - 5 кгс/см2
на обратном - 3 кгс/см2
Ну не хило так насос 2атм разгоняет.... если наверху 5атм - 10 этажей, то внизу примерно 8атм.
Лыткин
Там где начинается "поджимание" заканчивается нормальное ОТОПЛЕНИЕ.
Altelega
Цитата
Там где начинается "поджимание" заканчивается нормальное ОТОПЛЕНИЕ.
Нормальное.. это в каких критериев? Внутренния температура, проветревание занижается?

Не нормальные здесь потери в СО в 2 атмосфры...


ЗЫ
Цитата
насос хотите побольше впаять заку?
истины сказал мужик..
timofeyprof
похоже котельную не проектируют а привязывают блочно-модульную готовую. и из каталога заводского берут, а не опросному
bit
Нарисовал разрез жилого дома.