Добрый день!
Объект: Цех, в составе помещений которого есть помещение под компрессорную. Производительность компрессорной 100м3/ч. Компрессор UR-11 (уралкомпрессормаш). Давление воздуха 0,7МПа. Ресивер 0,5м3 - в состеве компрессора.
Подскажите, необходимо ли деть отдельный выход наружу из помещения компрессорной? А также необходимы ли световые проемы для помещения компрессорной?
timmy
не обязательно. Правда вы не даёте всех условий задачи и рекомендации могут быть только общего характера.
1. должны быть учтены минимальные требования по зонам обслуживания со всех сторон.
2. характеристика компрессора должна соответствовать характеристике сети.

Пока я вижу, что компрессор подобран впритык
smart-bear
II. Основные требования к компрессорным установкам
2.1. В помещениях компрессорных установок не допускается размещать аппаратуру и оборудование, технологически и конструктивно не связанные с компрессорами.
2.2. Не допускается размещение компрессоров в помещениях, если в смежном помещении расположены взрывоопасные и химически опасные производства, вызывающие коррозию оборудования и вредно воздействующие на организм человека.
2.3. В отдельных случаях компрессорные установки производительностью до 10 м3/мин. с давлением воздуха до 8 кгс/см2 могут устанавливаться в нижних этажах многоэтажных производственных зданий при наличии достаточной расчетной прочности перекрытий, обеспечивающей невозможность их разрушения в случае аварий. Эти установки отделяются от производственных участков глухими несгораемыми стенами.
Не допускается установка компрессорных установок под бытовыми, административными и подобными им помещениями.
2.4. Проходы в машинном зале должны обеспечивать возможность монтажа и обслуживания компрессора и электродвигателя и должны быть не менее 1,5 м, а расстояние между оборудованием и стенами зданий (до их выступающих частей) - не менее 1 м.
2.5. Полы помещения компрессорной установки следует выполнять из несгораемого износоустойчивого материала, ровными с нескользящей поверхностью, маслоустойчивыми.
2.6. Двери и окна помещения компрессорной установки должны открываться наружу.
2.7. В помещении компрессорной установки следует предусматривать площадки для проведения ремонта компрессоров, вспомогательного оборудования и электрооборудования. Для выполнения ремонтных работ на компрессорной установке помещения следует оборудовать соответствующими грузоподъемными устройствами и средствами механизации.
2.8. В помещении компрессорной установки следует предусматривать специальные места для хранения в закрытом виде обтирочных материалов, инструмента, прокладок и т.п. а также для хранения недельного запаса масла.
2.9. Помещение компрессорной установки следует оснащать вентиляцией в соответствии с требованиями нормативно-технических документов по промышленной безопасности.
2.10. Каналы и проемы в компрессорном помещении следует закрывать вровень с полом съемными плитами. Проемы, углубления и переходы, которые не закрываются, следует ограждать перилами высотой не менее 1 м с расположенной внизу сплошной металлической зашивкой высотой 15 см. Полы площадок и ступени лестниц следует изготавливать из рифленой стали.
2.11. Все трубопроводы компрессорной установки должны отвечать требованиям нормативно-технических документов по промышленной безопасности.
2.12. Машинный зал компрессорной установки следует оснащать средствами оперативной, в том числе диспетчерской связи.
В машинном зале следует предусмотреть наличие аптечки первой помощи и питьевой воды.

... и многое другое интересное в "Правилах устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов".

bestbook.gif
Насколько я помню, что т.к. в помещении компрессорной происходит выделение паров нефтепродуктов (масла), то оно должно иметь 2 выхода в противоположных концах. Но могу и ошибаться!
Serjant
Спасибо за ответы!
Компрессоров будет 2. Точная потребность в воздухе составляет 74,5м3/ч. Класс чистоты воздуха по ГОСТ ИСО 8573-1-2005 - 3й. Согласно НПБ 105-95 категория помещения В3.
ПБ 03-581-03 читал. но информации по поводу выходов и окон нет, кроме одного "2.6. Двери и окна помещения компрессорной установки должны открываться наружу."


timmy
По ГОСТ Р ИСО 8573-1-2005 должна идти запись по трём типам загрязнений типа "частицы"."вода"."масло". Поэтому цифра "3" одна стоять не может. Это я вам как представитель организации-разработчика этого ГОСТ Р говорю и самого ISO 8573. Возможно вы говорите про ГОСТ 17433-80. Но по нему тоже класс 3 не пройдет без встроенного осушителя. Это я вам уже говорю как представитель завода-изготовителя систем подготовки сжатого воздуха.
Serjant
Да, знаю. имел ввиду 3й класс по всем трем характеристикам.
Осушитель, магистральный фильтр, маслоотделитель будут.
Вопрос в отдельном выходе из помещения компрессорной, есть ли такие требования? или возможно требуется размещать на расстоянии не более ХХм от выхода (наподобие как для помещений итп: Из встроенных в здания тепловых пунктов должны предусматриваться выходы:
при длине помещения теплового пункта 12 м и менее и расположении его на расстоянии менее 12 м от выхода из здания наружу - один выход наружу через коридор или лестничную клетку;
при длине помещения теплового пункта 12 м и менее и расположении его на расстоянии более 12 м от выхода из здания - один самостоятельный выход наружуwink.gif?
timmy
третий класс по всем характеристикам требует поставить адсорбционный осушитель. Не помню, чтоб у дешевых немецких линеек было решение со встроенным адсорбционным осушителем. При этом адсорбционник не приемлет класс 3 по маслу. Скорее всего у вас будет класс "2.4.2" или "3.4.3", т.е. в компрессорную установку будет встроен фреоновый осушитель. Либо рассматривается вариант "компрессор-масловлагоотделитель(сепаратор)-фреоновый осушитель-фильтр". На нескольких посещенных мной предприятиях такие компрессорные участки просто огородили сеткой.
stessi
Можно ли ставить ресиверы в одном помещении с компрессорами?
molodaya
"Можно ли ставить ресиверы в одном помещении с компрессорами?"
Ресиверы нельзя в принципе ставить в помещении, согласно пункту 2.53 ПБ 03-581-03. Исключение составляет компрессоры на ресивере, т.к. они представляют собой единую технологическую установку.
то, что 900 л ресиверы не подведомственны органам технадзора, не означает что на них не действуют правила безопасности. Поэтому выносите на улицу.
stessi
Вообще нелогично получается, если компрессоры на сжатом воздухе - нельзя, а НА ВЗРЫВООПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ГАЗАХ можно.

В ПБ 03-581-03
2.1. В помещениях компрессорных установок не допускается размещать аппаратуру и оборудование, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ и КОНСТРУКТИВНО не связанные с компрессорами.

ПБ 03-582-03
2.12. В помещении, в котором размещено оборудование компрессорной установки (машинный зал), следует устанавливать только оборудование, которое технологически или конструктивно связано с компрессорами:
- фильтры, масловлагоотделители, сепараторы, буферные емкости (ресиверы) на всасывании и нагнетании, межступенчатые, пусковые и конечные газоохладители;
- баки продувок собственно компрессорной установки и общие на машинный зал, маслоотстойник;
- системы смазки механизмов движения, включая маслобаки машин;
- системы смазки цилиндров и сальников;
- системы промывки сальников;
- напорную расходную емкость для подачи цилиндрового масла к машинам;
- местные щиты управления;
- приспособления, инструмент и запасные части для ремонта.
molodaya
Я с компрессорными на взрывоопасных газах не сталкивалась. Мой ответ основывается на опыте прохождения госэкспертизы и действующих ПБ на компрессорную сж. воздух
Twonk
вот эти штуки
Цитата(stessi @ 8.4.2016, 13:51) *
- фильтры, масловлагоотделители, сепараторы, буферные емкости (ресиверы) на всасывании и нагнетании,

обычно висят прямо на фланцах цилиндра машины, поэтому такое разрешение. технологически и конструктивно
aleksandrlyashov
Цитата(Serjant @ 14.10.2015, 11:02) *
Согласно НПБ 105-95 категория помещения В3

Нет, не В3 - Д.
SmallBoy
А на втором этаже здания можно компессор поставить 10тон 50м3/мин?
Металоконструкции
Вроде нарушений никаких нет
Yellow boy
Цитата(SmallBoy @ 14.4.2016, 4:24) *
А на втором этаже здания можно компессор поставить 10тон 50м3/мин?
Металоконструкции
Вроде нарушений никаких нет


Прямого запрете в НПА не встречал. Но рассчитаны ли Ваши строительные конструкции на динамические нагрузки от работы компрессора?
А они, судя по его весу, будут немалые.
andrey_kazantsev
А где посмотреть какие ресиверы подведомственны РТН а какие нет?
T-rex
Пп. 214-215 ФНП ОРПД
Mira13
Можно ли устанавливать воздушные компрессора на улице?
SlavaYellow
А что по данному поводу говорит производитель компрессоров?
Какие у Вашего компресора (согласно технической документации) условия эксплуатации?
ИОВ
Цитата(Mira13 @ 19.6.2020, 15:55) *
Можно ли устанавливать воздушные компрессора на улице?

Надо смотреть каталог/паспорт/инструкции по монтажу и эксплуатации на конкретный компрессор
Ev9eniy
Кто знает нужно ставить в компрессорной станции 1 рабочий, 1 резервный? В каком НД это написано
timmy
Цитата(Ev9eniy @ 11.8.2020, 17:58) *
Кто знает нужно ставить в компрессорной станции 1 рабочий, 1 резервный? В каком НД это написано

Необходимость резервирования мощностей определяется проектом и технологией производства продукции. В отдельных случаях, например при проведении децентрализации компрессорного хозяйства, резервирование по новым компрессорам не делают, если есть возможность подать нужное количество воздуха со старой КС. Также не делают резервирование в том случае, когда владелец может потерпеть нехватку воздуха на время ремонта, технического обслуживания техники или если есть возможность использовать подменный арендованный компрессор вместо сломавшегося.
Kapazan
Здравствуйте коллеги, имеется котельная с водогрейными котлами для работы котла на дизельном топливе поставщик горелки поставляет довольно мощный компрессор 75 кВт и 7 ресиверов по 430 л. В настоящее время ПБ 581 отменен и заменяющих как я понял нет, подскажите можно ли устанавливать и компрессор и ресиверы в помещении котельной или есть требования по выносу в отдельное помещение. Заранее спасибо
tehnolog
Подход сейчас такой https://nkprom.ru/upload/prikazy/2-250221.pdf
Kapazan

Спасибо за ответ, я так понимаю это значит что решение принимает проектировщик, но надзорные органы могут потребовать в соответствии с 581?
timmy
Цитата(tehnolog @ 27.3.2022, 12:32) *
Подход сейчас такой https://nkprom.ru/upload/prikazy/2-250221.pdf

Интересно. То есть теперь проектировщик сам определяет под какие недействующие правила следует прогнуться? А если он не напишет, что требования учтены, то и надзор не будет проводить оценку безопасности решений по этим правилам? А как же "незнание закона не освобождает от ответственности"?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.