zaural
Имеем дело с opc сервером от логики, через который опрашиваются три прибора. Схема следующая: приборы - АПС79 - com-порт - OPC на ПК - WinCC. Все вроде в норме, показания идут, но видно, что opc сервер стабильно теряет соединение с приборами и выдает ошибки:
timeout
packet address mismatch
packet sequence ID mismatch (expected "S50", received "S49")
С таймаутом понятно что теряется связь, а потом восстанавливается (почему пока непонятно). Но что значат два других сообщения? Может кто сталкивался с подобным в Логике?
All_Ex81
не правильно задан адрес регистра,
удалите все регистры, добавляйте по одному и запускайте опрос - пока не появится ошибка
zaural
Добрый день.
И еще вопрос по opc от логики.
Система прежняя, но вопрос теперь стал другой (он и был на самом деле раньше, но серьезно вот только решили им заняться): приборы - АПС79 - com-порт - OPC на ПК - WinCC. Операторы замечают, что иногда перестают обновляться значения с теплосчетчиков. В opc стоит период опроса параметров всех по 10 секунд. Когда данные перестали обновляться в скада зашли на opc - ошибок нет, лог пустой. Сделали чтение данных - статусы good, тут же на экране в скада обновились значения... И тишина, снова ничего не меняется. Опять тестовое чтение в opc, опять статусы в норме, значения на экране поменялись. Полностью перезапустили сервер, с перезагрузкой ПК - все работает как и должно, данные обновляются на экране раз в 10 секунд. И так уже пару раз произошло за последний месяц.
Получается, что проблема именно со стороны opc сервера - он просто перестает циклически опрашивать переменные, ну или не обновляет кэш откуда потом WinCC берет данные. Но в логе то пусто, ошибок нет, связь как показало тестовое чтение в норме. Сталкивался ли кто-то с подобным поведением логики?
All_Ex81
посмотретие настройки dcom в винде, похоже на ее поведение
fiifer
Цитата(zaural @ 20.10.2015, 12:54) *
Добрый день.
...
Получается, что проблема именно со стороны opc сервера - он просто перестает циклически опрашивать переменные, ну или не обновляет кэш откуда потом WinCC берет данные. Но в логе то пусто, ошибок нет, связь как показало тестовое чтение в норме. Сталкивался ли кто-то с подобным поведением логики?

Добрый день. У меня похожая проблема:
В СКАДе переодически перестают обновляться данные с прибора СПТ943 . Захожу в ОРС, там после считывания данных они соответствуют реальным, но в СКАДЕ они не обновляются. Стандартно ОРС клиент - DataWorx, считывание данных в нём дает GOOD тэг. При этом в MonitorWorx в графе LastUpdateTime стоит время последнего успешного считывания данных, а DataWorx получает GOOD тэг даже через несколько часов после потери сервера

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Если поменять DA клиента(на GraphWorx32), то данные в новом клиенте обновляются.
После нескольких остановок и перезагрузок сервера, DataWorx все же подцепляется к серверу и начинает получать данные, но потом (иногда через час, иногда через 12 часов) ОРС логика опять теряет клиента. Если клиентом оставить GraphWorx, через какое-то время он тоже перестает видеть сервер (или сервер перестает видеть клиента?).

Сервер и клиент находятся на одной машине..

Спасибо.
zadvor
Не в тему, но всеж..
на серваке крутиться трейс мод, орс-серверы логики, опс-сервер нпф круг для счетчиков тэм-104, опс-сервер для вкт-5, 7
СПТ-961 через АДС99 и внешний инет - орс сервер логики - 2 года ни одного косяка, полет нормальный (опрос раз в 10 с).
ТЭМ-104 через MOXA и внешний инет - виртуальный ком-порт, орс сервер от нпф круг - 2 года ни одного косяка, полет нормальный (опрос раз в 10 с).
ВКТ-5 через МОХА и внешний инет - виртуальный ком-порт, орс сервер родной от теплокома, периодически раз в неделю показанию виснут намертво, помогает только выгрузка трейс мода
на че грешить ? Чудеса....