Apxu
Доброго времени суток!
Воюю с этим частотником по последовательной связи...
Подскажите где скачать руководство MG.90.BX.YY или помогите настройками...
Все перечитал и облазил sad.gif

PS
Сейчас работает через клемму 12-18 частотника, а заказчик хочет управлять оборотами через пульт управления VTS.

Пять приточак на LG настроил вообще без проблем, а две на Danfos ни как работать не хотят sad.gif

Я новенький в этом деле, плиззз сильно не пинайте unsure.gif
LordN
на сайте данфоса все есть.
покрайме было.
ну и для данфоса лучше иметь комп с программой + 485й
Apxu
Извините, но я не нашол unsure.gif
Может так подскажите про параметры 500-510, 512-514, 535, 560, 561, 560, 571.
Для ACX36.040

Получилось наладить связь между ними, ошибки #17 и связь ст.нагн. нет, приточка даж запускается но частотник молчит. Приточка встает в нагрев и ни каких ошибок нет и мотор с частотником на ноле sad.gif
Apxu
Вот параметры которые я ставил;
500-2
501-5
502 по 508-3
509 и 510-10.0
512
513-2 ставлю "1" и раз в секунду мигает ошибка 17 и тухнет и опять мигнет ерр17 и тухнет (если стоит "2" то все хорошо)
514-2
535-0 не изменяется (не могу поменять)
дальше ни чего не менял...

Иногда после преднагрева в момент положенного запуска проскакивает ерр17 на секунду и у приточки загорается ошибка стенд нагн. и тут же связь опять есть и попытка старта приточки....
Apxu
Вычитал в нете про сопротивления между 67, 68, 69, 70 и про параметр 561 значение 2
И наткнулся на мануал Данфосса и в сомнении...

В мануале написано что между клемами 67-68 и 69-70 ставить 330 ом, а вычитал что ставят 600-620 ом, на практике я так понимаю нужно потберать от 330 до 620?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла