NVOLD
Добрый день.

Подскажите пожалуйста в чем проблема?
Предыстория: монтажники при сборке системы перепутали трубы подходящие к коммутаторам, еще намудрили с диаметрами и использовали из наличия просто подходящие по диаметру разветвители..
Соответственно система засвистела, зашумела, но не заработала... Разобрались и пересобрали в полном соответствии с проектом.

Остались пара вопросов.
Когда все блоки работают на холод, то есть только небольшой свист в разветвителях. Давление 17,5 х 7
Когда все блоки работают на тепло, лишних звуков не слышно. Давление 29,5 х 7,2.
Когда половина блоков работает на тепло, а половина на холод, то есть небольшой свист в разветвителях и звук прохождения газа в коммутаторах (заказчика не устраивает этот шум). Давление 23,5 х 7
Но через какое-то время система встает, без ошибок... и перезапускается через несколько минут. И так происходит циклически.
Проект прилагаю.
RusBuka
Жизнь это боль.
v-david
Про шум надо было Зака сразу предупреждать, а лучше заранее принимать меры. Разветвители, если правильно подобраны и не коряво спаяны, могут свистеть из-за неправильной ориентации в пространстве.
NVOLD
Свист уходит при дозаправке. Правда уже заправляем больше расчетного, но работа улучшается...
А шум газа в коммутаторах - это нормально? Подвесной потолок его приглушит, но будет все равно слышно..
airwave
Надо заменить трубы и фреон.
Внутренние и наружный блоки оставить.
NVOLD
Заменили все, собрали по проекту и фильтра поставили и глазки контрольные.
Холодит и греет хорошо.
LordN
ура.
NVOLD
Рано ура...
Осталась проблема с шумом в PFD блоках и циклический перезапуск системы через 30-60 минут, если несколько или все блоки работают на тепло, без выдачи наружным и внутренними блоками ошибок!!!
Еще есть проблема с внутренним блоком FDT56KXE6D - отключается с ошибкой E20 - не нашел такую в мануалах и интернете...
SSA
Плохо искали.
E20 – Indoor fan motor rotion speed anomaly (FDT, FDTC, FDFW and FDK series)
airwave
Я знаю кдинственного спеца в Питере по MHi KX, который знает про этот объект.
Но никогда туда не поедет. Поэтому вам придется жить с этим шумом.
SSA
Я тоже не поеду. laugh.gif
NVOLD
Спасибо всем. Проблемы решены! Е20 - плата не от этого блока.. Шум ушел при дозаправке системы. Останавливается для разморозки.
SSA
Вы бв просветили, КАК плата не от того блока...
NVOLD
Наладчик менял платы местами, искал в них проблему, вот и оставил там плату от 36 блока, на 3 скорости вылетал в ошибку.
URIL
dobriy vecher
1.sbrosit ves sushestvuyushiy gaz
2.provakumirovat systemu do 350 micron
3.pered zapravkoy ubeditsaya chto gaz origenaliniy
zdat gaz naproverku posle polojitelnoy proverki mojno zaprovlyat
DDAVID
Ura! Ura! Uraaaa!
airwave
Покрасить в белую краску и выбросить в снег с крыши зимой.
До весны не найдут rolleyes.gif
NVOLD
нееее))) все работает... +6,5 - +7 --- на холод, +37 - +38 на тепло... вроде неплохо работает...