Кто -нибудь проектировал вентиляцию пунктов переработки вторсырья?
Мне дали на проверку проект вентиляции “Пункта приёма вторсырья (павильона приёма вторсырья )”-такое название в штампе. Сделана 2-х кратная приточно-вытяжная вентиляция.
Заказчик не хочет делать вентиляцию.
Задание технологов не было.
2-х светное здание. Площадь-180м.кв, высота-7м. В разрезе видна кран-балка.
Нашла СП 2524-82 “Санитарные правила по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторичного сырья.”
В подразделе “Приемные пункты по заготовке вторичного сырья от населения”-ни слова о вентиляции.
В подразделе “ Организации и предприятия по заготовке и первичной обработке вторичного сырья”-
“Первичная обработка вторичного сырья должна производиться в закрытых отапливаемых помещениях высотой не менее 3 метров в чистоте с естественным и искусственным освещением в соответствии со СНиП II-4-79 и принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. Рабочие места для обработки - сортировки вторичного сырья должны иметь местные отсосы для предохранения работающих от пыли. Вентиляционные трубы должны быть оборудованы пылеулавливающими устройствами.”
Можно считать помещение складом и делать 1-кратную вытяжку. Но всё же это скорее не склад, а производство
Зольников Михаил
Смотря какую ответственность Вы за это несете. Если Вы эксперт, то стойте на механической вентиляции. К тому же, есть ссылка из нормативного документа.

Цитата
Задание технологов не было.

Задание технологов - вообще штука редкая.

Если объект существующий, можете выехать и посмотреть, что там и как, необходима вентиляция или нет.

Я бы настаивал на механической вентиляции.